Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

Messaggioda Foto Utenteenrico.d81 » 21 apr 2010, 9:22

Qualcuno saprebbe spiegarmi, in pratica, cosa significa e come funziona il "DISPOSITIVO MECCANICO A FILO PILOTA IN BIOPOTENZA PER LA RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO" ??
Che tipo di cavi devo utilizzare??
Sul quadro elettrico, quali dispositivi devo installare???

Anticipatamente grazie a tutti!!
Avatar utente
Foto Utenteenrico.d81
5 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 9 gen 2008, 19:52

0
voti

[2] Re: Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 apr 2010, 20:47

Mai sentito... Nell'IP si utilizzano riduttori di tensione elettronici dedicati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

Messaggioda Foto Utentethekant » 21 apr 2010, 21:48

Mike ha scritto:Mai sentito... Nell'IP si utilizzano riduttori di tensione elettronici dedicati.

Di elettronici ve ne sono di due tipi, quelli che diciamo sono dei "quadri elettrici" (solo per la forma :D ) e regolano il flusso di interi circuiti e quelli da montare uno per ogni apparecchio di illuminazione (prova a cercare DIBAWATT)...comunque per entrambi sul tuo quadro di illuminazione pubblica non devi installare particolari apparecchiature ed i cavi sono normali.
Mi sembra che una volta i primi controllori di potenza funzionassero elettromeccanicamente (si può dire? :oops: ) e magari da li la definizione che riporti.
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[4] Re: Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

Messaggioda Foto Utenteenrico.d81 » 22 apr 2010, 9:41

Quindi, per regolare il flusso luminoso in un impianto di pubblica illuminazione posso schegliere 2 soluzioni:
1) installare un regolatore di flusso luminoso su ciascun corpo illuminante (tipo DIBAWATT);
2) INSTALLARE UN REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO SU QUADRO PER OTTENERE UNA REGOLAZIONE CENTRALIZZATA (tipo .....?). In questo caso, i corpi illuminanti, vengono alimentati con una sola linea, (trifase e poi su ogni palo faccio la derivazione al corpo illumiannte in monofase; su ogni palo è consigliabile installare un fusibile per proteggere tale derivazione??).
Per un piccolo impianto, tipo 10 pali, è consigliabile la prima ipotesi??
Di seguito riporto la dicitura che ho trovato su una relazione di un impianto PI datata 10/10/2008: " L'armatura sarà fornita di lampada a ioduri metallici potenza 150 W con dispositivo meccanico a filo pilota in bipotenza per la riduzione del flusso e dei consumi dopo la mezza notte."
Avatar utente
Foto Utenteenrico.d81
5 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 9 gen 2008, 19:52

0
voti

[5] Re: Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

Messaggioda Foto Utentethekant » 23 apr 2010, 12:15

Con le lampade a joduri metallici la riduzione del flusso non è possibile con i due metodi di cui abbiamo parlato, valgono per il sodio.
A questo punto non so di che sistema si parli nel tuo impianto, tra l'altro non ho mai sentito di riduzioni di flusso su impianti con lampade a joduri metallici
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[6] Re: Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

Messaggioda Foto Utenteenrico.d81 » 26 apr 2010, 9:21

E' un impianto con lampade SAP e 3 proiettori a joduri (quindi l'unica soluzione per i 3 fari a joduri è spegnerli, nel senso, non posso ridurre il loro flusso??).
Avatar utente
Foto Utenteenrico.d81
5 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 9 gen 2008, 19:52

0
voti

[7] Re: Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

Messaggioda Foto Utentemesips » 29 mag 2010, 20:40

enrico.d81 ha scritto:Qualcuno saprebbe spiegarmi, in pratica, cosa significa e come funziona il "DISPOSITIVO MECCANICO A FILO PILOTA IN BIOPOTENZA PER LA RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO" ??
Che tipo di cavi devo utilizzare??
Sul quadro elettrico, quali dispositivi devo installare???

Anticipatamente grazie a tutti!!


In sostanza devi utilizzare un terzo filo che alimenta un relè in scambio all'interno del cablaggio del corpo illuminante.
Devi avere un reattore biregime tipo 150W/100W e collegare ad esso i due contatti del relè in modo che quando interverrà la MN la lampada sarà alimentata in tensione ridotta. Puoi trovare i reattori alla Igis di Castelleone (CR)
Questi tipi di reattori sono anche impiegati nel sistema di telecontrollo della UMPI.
Saluti
Avatar utente
Foto Utentemesips
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 1 feb 2005, 15:27