Salve.
Nell'impianto elettrico di casa mia ho come interruttore generale un relè magnetotermico differenziale con un Idn=0.03,questo interruttore si apriva a causa di una dispersione.Aprendo tutti gli interruttori e chiudendoli ad uno ad uno sono riuscito a localizzare in quale parte della casa c'è questa dispersione,ma non in quale punto preciso e quindi non è stato possibile eliminare la dispersione.Un'elettricista per risolvere il problema ha sostituito il relè con Idn=0.03 con uno di 0.3 .Siccome non ha eliminato il guasto ma ha messo un relè che non riconosce il guasto,vorrei sapere se esiste qualche strumento che riconosce in quale punto preciso c'è la dispersione.Vi ringrazio
rilevazione corrente di dispersione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Domax88 ha scritto:Un'elettricista per risolvere il problema ha sostituito il relè con Idn=0.03 con uno di 0.3 .Siccome non ha eliminato il guasto....
esatto non ha eliminato il guasto, e la parte di impianto con difetto di isolamento è ancora lì,se c'è possibilità,sezionare la parte di impianto interessata e cercare la dispersione utilizzando un misuratore di isolamento,non è una soluzione carina quella adottata, anzi rischiosa !
0
voti
Quanto è la differenza in termini di sicurezza tra il relè con Idn=0,03 e quello con Idn=0,3?
0
voti
NON è una situazione contemplata dalle normative, ricordo infatti che nelle abitazioni aventi prese con corrente nominale fino a 20A (quindi tutte le abitazioni) e anche al fine di garantire una protezione addizionale contro i contatti diretti è richiesto l'utilizzo di interruttori differenziali con Idn=0,03A (CEI 64-8/4).
Complimenti all' "elettricista"...
Complimenti all' "elettricista"...

0
voti
Domax88 ha scritto:Quanto è la differenza in termini di sicurezza tra il relè con Idn=0,03 e quello con Idn=0,3?
In teoria la protezione installata potrebbe anche essere sufficiente, a patto che sia soddisfatta la relazione per cui:
Re*Idn <=Ul
dove:
Re= l'impedenza di terra dell'impianto+dispersore;
Idn= corrente di intervento del differenziale installato;
Ul= la tensione di contatto limite (50V per ambienti ordinari) secondo la curva di sicurezza IEC-364.
ecc. ecc. ecc...........
in ogni caso è da valutare di volta in volta in funzione del coordinamento tra protezioni e impianto di terra.
L'utilizzo di un interruttore meno sensibile anzichè un altro più sensibile non è una soluzione al problema, lo si sta solamente bypassando! Lavori del genere arricchiscono quindi il decoro della professione dell'installatore!
0
voti
Su quel circuito potrebbero anche non esserci prese, ma nel resto della casa, suppongo ce ne siano, come penso ce ne siano anche nel/i bagno/i, e da come descrive vi sono più circuiti sotto un solo differenziale.
Un elettricista (ammesso che fosse realmente tale) non si sogna di ovviare ad un guasto di isolamento che fa intervenire la protezione differenziale, aumentando la taratura della stessa!
Questo lo puoi fare, quando hai un impianto industriale in TN e ti scatta il relè differenziale regolato (stranamente) a 0,03A in uno scatolato da 250A che asserve motori ed azionamenti elettronici di potenza!
Al massimo, la bypassa avvertendo il cliente di non toccare alcuna massa, giusto il tempo di andare a prendere la pinza per correnti disperse che ha dimenticato nel furgone!
Poi, dopo essere tornato su, misura sulle derivazioni interessate, fino a trovare il guasto!
saluti
Un elettricista (ammesso che fosse realmente tale) non si sogna di ovviare ad un guasto di isolamento che fa intervenire la protezione differenziale, aumentando la taratura della stessa!
Questo lo puoi fare, quando hai un impianto industriale in TN e ti scatta il relè differenziale regolato (stranamente) a 0,03A in uno scatolato da 250A che asserve motori ed azionamenti elettronici di potenza!
Al massimo, la bypassa avvertendo il cliente di non toccare alcuna massa, giusto il tempo di andare a prendere la pinza per correnti disperse che ha dimenticato nel furgone!
Poi, dopo essere tornato su, misura sulle derivazioni interessate, fino a trovare il guasto!
saluti
0
voti
La dispersione è nella mia camera da letto,e in questo circuito ci sono le prese,abbiamo provato a disinserire tutti gli utilizzatori ma la dispersione rimaneva ugualmente.Può darsi che la dispersione sia nelle prese?...scusate l'ignoranza ma questa dispersione è elevata?..è pericolosa?..devo chiamare urgentemente un "bravo" elettricista?
0
voti
Può essere che la presa abbia perso le sue caratteristiche dielettriche, non è la prima volta su prese del tipo serie magic o similare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:su prese del tipo serie magic o similare.
Sopratutto similare....
Domax88 ha scritto:abbiamo provato a disinserire tutti gli utilizzatori ma la dispersione rimaneva ugualmente
Che illuminazione hai nella stanza? C'è qualche parte di impianto o illuminazione esterna nel terrazzino?
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)