[1] Neutro a terra sistemi BT

Messaggioda Foto UtenteCorde87 » 30 giu 2010, 16:20

Dato un sistema di distribuzione in BT, ipotizziamo che avvenga un guasto franco a terra di una fase ( V1 ) , la terra assume il potenziale della fase guasta.

Cosa avviene alla terna di tensioni di fase nei due casi : centrostella isolato, centrostella collegato a terra ?

Premetto che ho già letto alcune discussioni su questo argomento, però ho ancora dei dubbi e vi sarei grato se mi potreste dare ulteriori delucidazioni.

grazie in anticipo
Avatar utente
Foto UtenteCorde87
0 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 50
Iscritto il: 11 ago 2009, 18:36

0
voti

[2] Re: Neutro a terra sistemi BT

Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 lug 2010, 16:04

Cosa avviene alla terna di tensioni di fase nei due casi : centrostella isolato, centrostella collegato a terra ?

Con CS collegato a terra (TN) il guasto solitamente trova una piccola impedenza e determina un cto.cto verso terra rilevato ed interrotto dalle protezioni da sovracorrente.
Nel sistema a neutro (CS) isolato, il primo guasto verso terra non viene aperto (ma va rilevato dai dispositivi di misura di isolamento) il secondo (un' altra fase) diventa invece di fatto un cortocircuito fase/fase è determina l'intervento delle protezioni.
Era questo quello che chiedevi?