differenze protezioni 50 51

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] differenze protezioni 50 51

Messaggioda Foto UtenteilFranz » 16 lug 2010, 10:56

salve a tutti

vorrei sapere qual è la differenza tra le protezioni
50 protezione da sovracorrente ad azione istantanea
51 protezione da sovracorrente ad azione ritardata
vuol dire che la prima protegge da corto circuito e la seconda da sovraccarico?? se il discriminante è il tempo di intervento io capisco questo...

inoltre, la protezione 51> e 51>> sono costruttivamente diverse dalla 51?
è sbagliato dire che la 51> è equivalente a un relè termico e la 51>> è un relè magnetico?
ma allora lo sono anche il 50 e il 51??

:shock:
Avatar utente
Foto UtenteilFranz
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 18 giu 2010, 10:43

1
voti

[2] Re: differenze protezioni 50 51

Messaggioda Foto UtentePietro80 » 16 lug 2010, 13:52

Ci sono normalemente 3 soglie di intervento

I> chiamata anche 51.S1 a ritardo lungo
I>> chiamata anche 51.S2 a ritardo breve
I>>> chiamata anche 50 a intervento istantaneo

La protezione 51 comprende la 51.S1 e 51.S2

La 50 protegge dal corto circuito e le 51.S1 e 51.S2 dal sovraccarico.
Costruttivamente non le distingui perché sono regolate nel Sistema di Protezione Generale (SPG), che il dispositivo a cui sono collegati i trasduttori di corrente e di tensione (TA, TV e TAO) che misurano le grandezze della media tensione.
L'SPG poi comanda il Dispositivo Generale (DG) che apre il circuito di media tensione.
Comunque non è un argomento semplice, sopratutto perché mancano testi di riferimento, il massimo che puoi trovare è nella norma CEI 0-16 e nel vecchio DK5600 dell'ENEL. Oppure articoli vari su riviste specializzate.
Avatar utente
Foto UtentePietro80
10 1
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 10 gen 2010, 3:09

0
voti

[3] Re: differenze protezioni 50 51

Messaggioda Foto UtenteilFranz » 16 lug 2010, 21:41

ok:
la protezione 50 (equivalente a I>>>) protegge da corto: è un rele magnetico? lo posso rappresentare anche con la casellina con il rele magnetico?
la protezione 51 (equivalente a I> e I>> a seconda della soglia) protegge da sovraccarico: è un rele termico? la posso rappresentare con la casellina con il rele termico?

nel complesso, in pratica, sono l'interruttore magnetotermico automatico?

scusate la terminologia..
Avatar utente
Foto UtenteilFranz
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 18 giu 2010, 10:43

1
voti

[4] Re: differenze protezioni 50 51

Messaggioda Foto UtentePietro80 » 16 lug 2010, 22:29

Proprio non ci siamo.
Qui siamo in media tensione, come principi di funzionamento e tipo di componenti con quelli di bassa tensione non c'entrano nulla.
C'è un solo tipo di interruttore che interrompe in caso di sovraccarico e corto circuito ed è MOLTO più grande di quelli in bassa tensione. Sono interruttori che usano un gas l'SF6 oppure il vuoto per ripristinare il dielettrico quando la tensione passa per lo 0.
Per rappresentarlo si usa il simbolo generico di interruttore.
Consiglio di cercare "interruttori media tensione" su internet.

Ciao e spero di esserti stato almeno un po' di aiuto
Avatar utente
Foto UtentePietro80
10 1
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 10 gen 2010, 3:09

0
voti

[5] Re: differenze protezioni 50 51

Messaggioda Foto UtenteilFranz » 17 lug 2010, 10:23

ovviamente ti ringrazio, e si, mi sei stato d'aiuto..

l'interruttore xo dovrà essere rappresentato con abbinamento alle protezioni (le caselline con 50 51 51n 67n..)..
a lezione è stato detto che il simbolo 51> è uguale al I> e anche alla casellina del relè magnetico...
è per quello che pensavo fossero la stessa cosa..

grazie ancora
Avatar utente
Foto UtenteilFranz
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 18 giu 2010, 10:43

0
voti

[6] Re: differenze protezioni 50 51

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 lug 2010, 14:45

Vicino all'interruttore segna le sigle I> / I>> / I>>> / Io--> / Io>
che significano relè di massima corrente a tre soglie (51.1-51.2-50) e direzionale e adirezionale per il guasto a terra (67N-51N)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica