[1] Protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteKelvin » 9 ago 2010, 16:24

Ciao a tutti,
ho una domanda da fare, sono in fase di preventivazione del materiale per la messa a norma di una scala di un condominio. I contatori enel sono stati portati nel vano scala già da tempo,e da un altro collega sono stati allacciati gli appartamenti. Volevo sapere se devo mettere una protezione differenziale a valle del contatore e a monte dell'impianto domestico oppure no?.
Non dovrebbe essere protetta anche quella tratta?
Grazie per eventuali risposte
p.s Per chi non lo sapesse dal 28 luglio è uscito il nuovo modello per la dichiarazione di conformità.
Avatar utente
Foto UtenteKelvin
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 3 giu 2010, 15:06

0
voti

[2] Re: Protezione differenziale

Messaggioda Foto Utente6367 » 9 ago 2010, 17:26

Non dovrebbe essere protetta anche quella tratta?


Protetto da che? ci sono masse? ci sono prese? c'è rischio di incendio?
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3] Re: Protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteKelvin » 10 ago 2010, 9:39

In realtà non c'è niente, però supponiamo che vengono eseguiti dei lavori nella scala e prendono il cavo che porta tensione all'appartamento non potrebbe esistere un problema di sicurezza per il muratore o chi esegue il lavoro?
Avatar utente
Foto UtenteKelvin
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 3 giu 2010, 15:06

0
voti

[4] Re: Protezione differenziale

Messaggioda Foto Utenteale13 » 10 ago 2010, 10:34

Dai un occhio a questo..
http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=12971&p=77410&hilit=omettere+differenziale#p77410
Comunque lascia stare i lavori, se non ci sono masse metalliche nella tratta (quadri compresi) e le condutture sono incassate nella muratura (equivalenti alla classe II), comprese le eventuali giunzioni dei conduttori, il dispositivo differenziale può essere omesso..
Avatar utente
Foto Utenteale13
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 27 giu 2009, 12:56

0
voti

[5] Re: Protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteKelvin » 10 ago 2010, 11:18

Grazie.
alla prossima.
Avatar utente
Foto UtenteKelvin
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 3 giu 2010, 15:06

0
voti

[6] Re: Protezione differenziale

Messaggioda Foto Utentesvk86 » 10 ago 2010, 12:27

buon giorno a tutti,l'altro giorno in una casa sprovvista di qualsiasi protezione si è verificato un cortocircuito ed è intervenuto il contatore enel con su scritto supero potenza del 10 % se non erro.Come può essere accaduto ciò visto che su vari post ho letto che l'interruttore del contatore è soltanto un sezionatore e che non interviene in caso di corto circuito?
Credi in te nulla sarà fuori dalla tua portata
Avatar utente
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 9 lug 2008, 21:47
Località: penisola salentina

1
voti

[7] Re: Protezione differenziale

Messaggioda Foto Utenteale13 » 10 ago 2010, 12:39

Il contatore non assicura nessuna protezione, l'enel non la dichiara..In alcuni casi è installato sezionatore e in altri magnetotermico (es. a casa mia ho un IAMT In=32 A se non sbaglio, curva C)..Perciò nel casi dove la norma la prevede (lunghezza conduttura >3 m...ecc, ecc..) è sempre da installare la protezione magnetotermica a protezione del montante...
Per spiegarmi..il contatore è da considerare solo e unicamente gruppo di misura, e non una protezione..
Avatar utente
Foto Utenteale13
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 27 giu 2009, 12:56

0
voti

[8] Re: Protezione differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 ago 2010, 22:39

Nella maggior parte dei casi, l'interruttore inserito nei gruppi di misura (per contratti domestici monofase max 6/10 kW) è comunque un magnetotermico.
Sebbene solitamente esso sia un 63A (curva C o D), in caso di cortocircuiti (a bassa impedenza) esso interviene come di dovere, checchè se ne voglia... checchè se ne dica...
Ovvio che se al posto del magnetotermico Enel ha montato un sezionatore... preparatevi a pagare gli eventuali danni arrecati al contatore... oltre che al resto!
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica