Messaggioda Foto UtenteEle8 » 3 set 2010, 9:36

Salve a tutti,

vi rendo partecipi di un dubbio su cui mi sto scervellando:

Ho un autotrasformatore elevatore 400/950V 10kVA che alimenta un carico tramite un cavo tripolare 10mmq a 1200m di distanza. Data la "strana" tensione della linea (appunto 950V) non riesco a trovare dei prodotti commerciali per proteggere la linea in partenza (fusibili o interrutttori). Ora, per la protezione differenziale non sussistono problemi in quanto questa può essere fatta senza inconvenienti sul lato 400V ma la protezione contro i c.c. come può essere eseguita? è sufficiente proteggere l' autotrasformatore al primario?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteEle8
15 4
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 5 mag 2010, 8:26

0
voti

[2] Re: Protezione autotrasformatore

Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 set 2010, 10:00

Se la protezione al primario è fatta bene, potrebbe anche essere sufficiente. Ma mi sembra strano che non riesci a trovare fusibili adatti. Il ogni caso il c.c. a valle si riperquote anche a monte ed, a meno che il trasformatore non sia fatto male, potresti considerare la linea protetta. Caso diverso sarebbe se a valle del trasformatore avessi più di una linea, che allora sarebbero da proteggere singolarmente, ma più che altro, per selettività.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Protezione autotrasformatore

Messaggioda Foto UtenteEle8 » 8 set 2010, 13:35

La cosa mi conforta,

qualche suggerimento su produttori di material elettrico per questa tensione?

Ciao
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteEle8
15 4
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 5 mag 2010, 8:26

0
voti

[4] Re: Protezione autotrasformatore

Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 set 2010, 17:39

Bisogna conoscere bene le caratterisitche della linea, valutarne la I c.c., quindi si scieglie la protezione riportata sul lato 400 V.
Tipo di cavo ? Tipo di posa ? Cosa c'è all'altro capo della linea ? Ha derivazioni ?
Se sei in grado fai uno schema del sistema, anche solo unifilare.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[5] Re: Protezione autotrasformatore

Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 8 feb 2023, 19:01

Buongiorno, riesumo il topic in quanto ho il medesimo problema, ovvero vorrei fare una linea a 950V solo che non trovo apparecchiature con tensione di esercizio sufficiente. #-o

Io pensavo di mettere un autotrasformatore da 12kVA in partenza linea per innalzare la tensione da 690 a 950V, con la sua protezione lato 690V.
Poi dall'altra parte della linea, quindi all'arrivo, un trasformatore 950/400V con relativa protezione o sezionamento generale sul 950V.
Linea lunga 3,5km posata entro tubo corrugato.

Qualcuno conosce una tipologia di interruttori o sezionatori o portafusibili con tensione di esercizio 950V

Grazie in anticipo =D> :ok:
Avatar utente
Foto UtenteBaldo199
3 3
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 28 set 2021, 15:29

0
voti

[6] Re: Protezione autotrasformatore

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 8 feb 2023, 19:42

3.5 km non sono pochini ma 12 kVA non sono sufficenti da passare in MT
Spannometrico ti servono 3.5 km di 50 mmq, siamo sicuri che il cavo MT non costi meno :mrgreen:

Non ci sono possibilità di aumenti ?
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[7] Re: Protezione autotrasformatore

Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 9 feb 2023, 10:44

Se riesco a fruttare il 950V, e considerando circa 6 kW di carico, dovrei farcela con un 5G16mmq. :oops:
Mettere giu un linea in media poi si ha anche il problema di mettere una cella mt in partenza e arrivo linea, ed un trafo mt/bt che tanto piccoli credo non ne fanno.
Se invece dovessi restare su una linea a 690V, dovrei mettere un 4G25mmq.

Mi sembra impossibile che sul mercato non ci siano organi di manovra a 950V :?: :?:
Avatar utente
Foto UtenteBaldo199
3 3
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 28 set 2021, 15:29

0
voti

[8] Re: Protezione autotrasformatore

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 feb 2023, 11:49

Hai calcolato la Icc a fine linea?
il 16mmq riesce a tenerla sufficientemente alta da essere rilevata come guasto dall'interruttore alla partenza?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[9] Re: Protezione autotrasformatore

Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 9 feb 2023, 12:16

non ho verificato, ho fatto solo 2 conti veloci sulla c.d.t., ma sicuramente non ce la si fa, si vede a occhio. Su questo hai ragione. ;-)

Ma il dimensionamento e coordinamento una volta che mi metto la a farlo non ho problemi.

Il problema è sempre quale organo di manovra mettere sul 950v :shock:
Avatar utente
Foto UtenteBaldo199
3 3
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 28 set 2021, 15:29

0
voti

[10] Re: Protezione autotrasformatore

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 9 feb 2023, 15:34

Baldo199 ha scritto: considerando circa 6 kW di carico

Non erano 12 kVA ? sono diminuiti e cambiati di unità di misura ?

Baldo199 ha scritto:Mettere giu un linea in media poi si ha anche il problema di mettere una cella mt in partenza e arrivo linea, ed un trafo mt/bt che tanto piccoli credo non ne fanno.


Serve anche un logica di protezione, TV TA la situazione si complica di moltissimo !!
Trasformatori piccoli penso non scendano sotto le 50kVA
Effettivamente è una situazione limite
Per questo la domanda: Aumenti di carico anche nel non troppo imminente ?
Immagina di dover raddoppiare la potenza, diventano 24KVA, cosa fai tiri su 3.5kM di cavo e lo posi di nuovo ?
Su lavori così grossi meglio lasciare spazio

Con una linea così lunga e un cavo di sezione ridotta rischi che la protezione a monte veda il guasto come se fosse carico

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica