gruppi elettrogeni portatili-messa a terra?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: gruppi elettrogeni portatili-messa a terra?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 set 2010, 13:56

Con il consenso e approvazione tecnica di Mike,i sento di dire che sono d'accordo con lui, e riguardo i centro stella del generatore collegato alla massa metallica dello stesso (no doppio isolamento) e di fatto un'escamotage per consentire di applicare all'impianto transitorio un nodo equipotenziale provvisorio ove collegare le masse del circuito che si crea....al fine di inibire eventuali tensioni di contatto pericolose deliberate da eventuali guasti degli utilizzatori, ed ovviare la messa a terra del centro stella del Gen....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[12] Re: gruppi elettrogeni portatili-messa a terra?

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 set 2010, 15:38

petroni ha scritto:C'è qualche riferimento legislativo per il minimo isolamento dei cavi elettrici di cantiere?
grazie


La legge italiana (L. 186/68) richiede il rispetto della "regola dell'arte" e dice che gli impianti realizzati secondo le norme CEI si intendono a regola d'arte. Quindi se uno segue la norma tecnica ha la presunzione di avere fatto un impianto a regola d'arte. Nei cantieri edili è richiesto che il cavo sia del tipo idoneo per l'ambiente di installazione atteso, quindi i cavi che vengono usati devono essere del tipo con guaina in neoprene tipo H07RN-F. Il grado di isolamento per i cavi con guaina è 0,6/1kV.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: gruppi elettrogeni portatili-messa a terra?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 set 2010, 22:52

Esatto....guaina neoprene......anche se......molte ditte usano quel che hanno.,...ma è un'altra storia...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[14] Re: gruppi elettrogeni portatili-messa a terra?

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 set 2016, 11:15

angus ha scritto:posso rilanciare?
Nel caso di un'abitazione normalmente alimentata da fornitore energia, se voglio prevedere (per casi di emergenza) la possibilità di alimentare l'intero impianto con un gruppo elettrogeno, come ci si comporta?
È corretto, stante la temporaneità della situazione, considerare accettabile il fatto che le masse dell'impianto (dove previsto) sono collegate a terra? Mi sembrava di aver letto qualcosa in proposito proprio qui su EP


Riprendo un post di angus, che mi interessa, non ho letto risposte esaustive alla sua domanda, che ripropongo e rilancio. O_/
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[15] Re: gruppi elettrogeni portatili-messa a terra?

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 set 2016, 12:47

Pierluigi2002 ha scritto:Riprendo un post di angus, che mi interessa, non ho letto risposte esaustive alla sua domanda, che ripropongo e rilancio. O_/


Bisogna capire cosa si intende per uso temporaneo e come verrà collegato il GE rispetto al collegamento di rete.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: gruppi elettrogeni portatili-messa a terra?

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 set 2016, 13:25

Uso temporaneo si intende, solo in caso di black out, essendo la sede di un COC.
Per quanto riguarda il collegamento del GE al quadretto generale dell'impianto, viene attraverso un quadro manuale di commutazione ENEL/GE. Mi interessava capire il collegamento dell'impianto di terra come gestirlo.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[17] Re: gruppi elettrogeni portatili-messa a terra?

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 set 2016, 14:18

Colleghi il centro stella del GE alla stessa terra dell'impianto elettrico dell'edificio. L'impianto di terra lo lasci tale e quale e distribuisci in TN-S.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[18] Re: gruppi elettrogeni portatili-messa a terra?

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 set 2016, 14:40

Il GE è monofase, come l'impianto è viene collegato all'utenza tramite spina volante. Quello che mi suggerisci Tu Mike, ricordo di averlo fatto, ma in grandi GE, 3F+N.
Allegati
DISPOSITIVO9 COMMUTAZIONE MANUALE1 .jpg
Allego schema
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[19] Re: gruppi elettrogeni portatili-messa a terra?

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 set 2016, 16:26

E' lo stesso, al posto del centrostella metti a terra il neutro.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand