[1] Protezione generale in PV

Messaggioda Foto UtenteCarloni » 11 ott 2010, 23:14

Ciao a tutti, in un impianto fotovoltaico che viene allacciato in MT, se la lunghezza del cavo in media tensione è irrisoria (circa 10 m), la protezione generale può essere costituita da relè 50/51/51N, e non bisogna mettere anche la 67N.
Chiedo conferma o smentita a quanto sopra.
Un ringraziamento anticipato per la vostra gentile attenzione.
Avatar utente
Foto UtenteCarloni
0 1 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 129
Iscritto il: 20 nov 2008, 13:00

0
voti

[2] Re: Protezione generale in PV

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 ott 2010, 7:19

certo è sufficiente la 51N , la 67N non occorre. Nei fogli di taratura che fornisce il distributore si dovrà fare riferimento alla tabella semplificata , quella appunto con la 51N al posto delle due soglie del 67N
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Protezione generale in PV

Messaggioda Foto Utentecarlone » 12 ott 2010, 12:28

Grazie Massimo per la tua conferma.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[4] Re: Protezione generale in PV

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 12 ott 2010, 15:05

Quoto..quoto... la 67N va solo nei casi in cui la rete MT dell'utente supera una certa lunghezza.. mi pare che a 20kV sia 420mt (dipende dalla tensione 10-15-20).
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA