Ciao a tutti, in un impianto fotovoltaico che viene allacciato in MT, se la lunghezza del cavo in media tensione è irrisoria (circa 10 m), la protezione generale può essere costituita da relè 50/51/51N, e non bisogna mettere anche la 67N.
Chiedo conferma o smentita a quanto sopra.
Un ringraziamento anticipato per la vostra gentile attenzione.
Protezione generale in PV
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
certo è sufficiente la 51N , la 67N non occorre. Nei fogli di taratura che fornisce il distributore si dovrà fare riferimento alla tabella semplificata , quella appunto con la 51N al posto delle due soglie del 67N
0
voti
Quoto..quoto... la 67N va solo nei casi in cui la rete MT dell'utente supera una certa lunghezza.. mi pare che a 20kV sia 420mt (dipende dalla tensione 10-15-20).
-

foxone1978
135 5 7 - Expert EY

- Messaggi: 594
- Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
- Località: MACERATA
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)