Ciao a tutti.
Lavoro per una società che produce quadri elettrici e abbiamo realizzato un quadro da installare negli USA. Non essendo pratici delle normative vigenti negli Stati Uniti, avrei bisogno di sapere come certificare il quadro. Per il mercato europeo ci vuole la certificazione CE, e fin qui ci siamo. Negli USA, però, immagino che del nostrano CE non se ne facciano nulla, e quindi mi chiedo quale tipo di certificazione bisogna emettere. Bisogna certificare il quadro nell’insieme oppure è sufficiente che i singoli componenti siano certificati per il mercato nord-americano (UL, UR o equivalenti)?
Grazie anticipatamente a chiunque riesca a darmi qualche informazione.
Dichiarazione di conformità USA
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Beh.. tra le norme IEC trovi anche le corrispondenti CEI.... sui quadri elettrici alla CEI EN 60439 etc.. etc.. corrisponde la IEC che è internazionale. 

-

foxone1978
135 5 7 - Expert EY

- Messaggi: 594
- Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
- Località: MACERATA
0
voti
Attenzione: le norme EN sono identiche (a parte la lingua) in tutti i paesi Cenelec.
Non sono invece identiche - in generale - le norme IEC alle varie norme nazionali.
Comunque negli USA immagino vogliano la certificazione UL.
Non sono invece identiche - in generale - le norme IEC alle varie norme nazionali.
Comunque negli USA immagino vogliano la certificazione UL.
0
voti
UL 508 - Industrial control equipment
Di fatto negli USA dominano parecchie regole nazionali dei singoli stati che si stanno armonizzando (o sono già armonizzate) con il NEC (National Electrical Code).
Per le macchine poi, diciamo che domina la NFPA (national Fire Protection Agency) ed in particolare NFPA 79 Electrical standard for Industrial Machinery che è molto simile alla EN 60204-1 perché, come detto, derivante da norme IEC. Proprio nella NFPA 79 trovi i riferimenti alla UL 508 (A).
Di fatto negli USA dominano parecchie regole nazionali dei singoli stati che si stanno armonizzando (o sono già armonizzate) con il NEC (National Electrical Code).
Per le macchine poi, diciamo che domina la NFPA (national Fire Protection Agency) ed in particolare NFPA 79 Electrical standard for Industrial Machinery che è molto simile alla EN 60204-1 perché, come detto, derivante da norme IEC. Proprio nella NFPA 79 trovi i riferimenti alla UL 508 (A).
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)