[11] Re: una domandina veloce veloce sulla media tensione

Messaggioda Foto Utenteblusol » 10 nov 2010, 12:30

se il problema è la certificazione, metti una protezione sulla media tensione (anche se non avrai grandi benefici visto che sei già protetto a monte sdalla protezione sull'interruttore DG) oppure metti le protezioni sull'interruttore di bassa tensione se lo hai.
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

0
voti

[12] Re: una domandina veloce veloce sulla media tensione

Messaggioda Foto Utentemarti » 11 nov 2010, 17:32

Bob
come sai il DG tutela la rete del Distributore dai guasti nel tuo impianto. Questo non implica automaticamente che i vincoli alle regolazioni imposti dal Distributore al DG garantiscono anche la protezione del tuo impianto. In ordine di importanza occorre garantire la protezione del tuo impianto e poi, se utile e se possibile, la selettività.
Avatar utente
Foto Utentemarti
0 1
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 11 nov 2010, 16:55

0
voti

[13] Re: una domandina veloce veloce sulla media tensione

Messaggioda Foto UtenteBob » 11 nov 2010, 18:28

marti ha scritto:Bob
come sai il DG tutela la rete del Distributore dai guasti nel tuo impianto. Questo non implica automaticamente che i vincoli alle regolazioni imposti dal Distributore al DG garantiscono anche la protezione del tuo impianto. In ordine di importanza occorre garantire la protezione del tuo impianto e poi, se utile e se possibile, la selettività.


...come dicono a roma "famo a capisse" (nel senso, di "ricapitoliamo e vediamo se ho capito" :-) )

in sostanza quello che devo fare è:

PG:
lasciare le protezioni che ha

PI:
aggiungere alle protezioni normalmente previste, la 50, la 51, la 50N e la 51N (con soglie di intervento più sensibili rispetto a quelle indicate da ENEL)

giusto?
Avatar utente
Foto UtenteBob
0 1 2
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 1 feb 2010, 11:47

0
voti

[14] Re: una domandina veloce veloce sulla media tensione

Messaggioda Foto Utentemarti » 11 nov 2010, 18:59

Per quanto hai dato a sapere e per i valori normalmente forniti dai distributori per DG, la mia opinione è che attrezzerei la partenza trafo 1.25MVA con sistema di protezione. Se sei allacciato a Distributore che esercisce a neutro compensato potenzialmente potresti ottenere anche la selettività tra DG e partenze per guasti monofase a terra localizzati a valle delle partenze di quadro MT (guasto a terra in trafo 1.25MVA ti aprirà solo la partenza a trafo 1.25MVA lasciando i n esercizio il ramo esistente, e viceversa).
Avatar utente
Foto Utentemarti
0 1
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 11 nov 2010, 16:55

0
voti

[15] Re: una domandina veloce veloce sulla media tensione

Messaggioda Foto Utenteblusol » 11 nov 2010, 20:03

Si marti hai ragione sul discorso della protezione nel caso di neutro compensato.
L'altra partenza è però fusibilata e quindi manterressi in piedi solo il trafo piccolino da 315kVA, quindi bisognerebbe fare un valutazione dell'importanza del trafo da 315kVA.
Cosa che sotto? E' un impianto esistente da cui potresti prenderti i servizi ausiliari per l'impianto fotovoltaico??

Sono dell'idea che con le tarature fornite dal distributore sono in accordo alla potenza di allaccio richieste e quindi il trasformatore sarà protetto, inoltre la protezione dal sovraccarico la farei con l'interruttore di bassa.

Comunque l'impianto mi sembra già belle che definito anche a livello burocratico, per cui non sto qua a dilungarmi su come lo avrei fatto io, Bob comprati una protezione da mettere sul DI e hai risolto tutti i problemi :)
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

0
voti

[16] Re: una domandina veloce veloce sulla media tensione

Messaggioda Foto UtenteBob » 12 nov 2010, 10:51

PERFETTO! :ok:

Grazie mille a tutti!

p.s. due righe per rispondere alle domande di blusol, il trafo piccolo alimenta uno stabilimento che produce flange, quindi è imperativo tenerlo attivo. gli ausiliari del fotovoltaico me li spillo dal lui stesso (la committenza non ha voluto darci neanche una monofase, per gli ausiliari), con un bel UPS da 10kva per tenere su tutto il sistema in caso di mancanza di tensione!
grazie di nuovo! O_/
Avatar utente
Foto UtenteBob
0 1 2
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 1 feb 2010, 11:47

0
voti

[17] Re: una domandina veloce veloce sulla media tensione

Messaggioda Foto UtenteBob » 12 nov 2010, 11:02

PERFETTO! :ok:

Grazie mille a tutti!

p.s. due righe per rispondere alle domande di blusol, il trafo piccolo alimenta uno stabilimento che produce flange, quindi è imperativo tenerlo attivo. gli ausiliari del fotovoltaico me li spillo dal lui stesso (la committenza non ha voluto darci neanche una monofase, per gli ausiliari), con un bel UPS da 10kva per tenere su tutto il sistema in caso di mancanza di tensione!
grazie di nuovo! O_/