una domandina veloce veloce sulla media tensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
se il problema è la certificazione, metti una protezione sulla media tensione (anche se non avrai grandi benefici visto che sei già protetto a monte sdalla protezione sull'interruttore DG) oppure metti le protezioni sull'interruttore di bassa tensione se lo hai.
-

blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 394
- Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02
0
voti
Bob
come sai il DG tutela la rete del Distributore dai guasti nel tuo impianto. Questo non implica automaticamente che i vincoli alle regolazioni imposti dal Distributore al DG garantiscono anche la protezione del tuo impianto. In ordine di importanza occorre garantire la protezione del tuo impianto e poi, se utile e se possibile, la selettività.
come sai il DG tutela la rete del Distributore dai guasti nel tuo impianto. Questo non implica automaticamente che i vincoli alle regolazioni imposti dal Distributore al DG garantiscono anche la protezione del tuo impianto. In ordine di importanza occorre garantire la protezione del tuo impianto e poi, se utile e se possibile, la selettività.
0
voti
marti ha scritto:Bob
come sai il DG tutela la rete del Distributore dai guasti nel tuo impianto. Questo non implica automaticamente che i vincoli alle regolazioni imposti dal Distributore al DG garantiscono anche la protezione del tuo impianto. In ordine di importanza occorre garantire la protezione del tuo impianto e poi, se utile e se possibile, la selettività.
...come dicono a roma "famo a capisse" (nel senso, di "ricapitoliamo e vediamo se ho capito"
in sostanza quello che devo fare è:
PG:
lasciare le protezioni che ha
PI:
aggiungere alle protezioni normalmente previste, la 50, la 51, la 50N e la 51N (con soglie di intervento più sensibili rispetto a quelle indicate da ENEL)
giusto?
0
voti
Per quanto hai dato a sapere e per i valori normalmente forniti dai distributori per DG, la mia opinione è che attrezzerei la partenza trafo 1.25MVA con sistema di protezione. Se sei allacciato a Distributore che esercisce a neutro compensato potenzialmente potresti ottenere anche la selettività tra DG e partenze per guasti monofase a terra localizzati a valle delle partenze di quadro MT (guasto a terra in trafo 1.25MVA ti aprirà solo la partenza a trafo 1.25MVA lasciando i n esercizio il ramo esistente, e viceversa).
0
voti
Si marti hai ragione sul discorso della protezione nel caso di neutro compensato.
L'altra partenza è però fusibilata e quindi manterressi in piedi solo il trafo piccolino da 315kVA, quindi bisognerebbe fare un valutazione dell'importanza del trafo da 315kVA.
Cosa che sotto? E' un impianto esistente da cui potresti prenderti i servizi ausiliari per l'impianto fotovoltaico??
Sono dell'idea che con le tarature fornite dal distributore sono in accordo alla potenza di allaccio richieste e quindi il trasformatore sarà protetto, inoltre la protezione dal sovraccarico la farei con l'interruttore di bassa.
Comunque l'impianto mi sembra già belle che definito anche a livello burocratico, per cui non sto qua a dilungarmi su come lo avrei fatto io, Bob comprati una protezione da mettere sul DI e hai risolto tutti i problemi :)
L'altra partenza è però fusibilata e quindi manterressi in piedi solo il trafo piccolino da 315kVA, quindi bisognerebbe fare un valutazione dell'importanza del trafo da 315kVA.
Cosa che sotto? E' un impianto esistente da cui potresti prenderti i servizi ausiliari per l'impianto fotovoltaico??
Sono dell'idea che con le tarature fornite dal distributore sono in accordo alla potenza di allaccio richieste e quindi il trasformatore sarà protetto, inoltre la protezione dal sovraccarico la farei con l'interruttore di bassa.
Comunque l'impianto mi sembra già belle che definito anche a livello burocratico, per cui non sto qua a dilungarmi su come lo avrei fatto io, Bob comprati una protezione da mettere sul DI e hai risolto tutti i problemi :)
-

blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 394
- Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02
0
voti
PERFETTO!
Grazie mille a tutti!
p.s. due righe per rispondere alle domande di blusol, il trafo piccolo alimenta uno stabilimento che produce flange, quindi è imperativo tenerlo attivo. gli ausiliari del fotovoltaico me li spillo dal lui stesso (la committenza non ha voluto darci neanche una monofase, per gli ausiliari), con un bel UPS da 10kva per tenere su tutto il sistema in caso di mancanza di tensione!
grazie di nuovo!
Grazie mille a tutti!
p.s. due righe per rispondere alle domande di blusol, il trafo piccolo alimenta uno stabilimento che produce flange, quindi è imperativo tenerlo attivo. gli ausiliari del fotovoltaico me li spillo dal lui stesso (la committenza non ha voluto darci neanche una monofase, per gli ausiliari), con un bel UPS da 10kva per tenere su tutto il sistema in caso di mancanza di tensione!
grazie di nuovo!

0
voti
PERFETTO!
Grazie mille a tutti!
p.s. due righe per rispondere alle domande di blusol, il trafo piccolo alimenta uno stabilimento che produce flange, quindi è imperativo tenerlo attivo. gli ausiliari del fotovoltaico me li spillo dal lui stesso (la committenza non ha voluto darci neanche una monofase, per gli ausiliari), con un bel UPS da 10kva per tenere su tutto il sistema in caso di mancanza di tensione!
grazie di nuovo!
Grazie mille a tutti!
p.s. due righe per rispondere alle domande di blusol, il trafo piccolo alimenta uno stabilimento che produce flange, quindi è imperativo tenerlo attivo. gli ausiliari del fotovoltaico me li spillo dal lui stesso (la committenza non ha voluto darci neanche una monofase, per gli ausiliari), con un bel UPS da 10kva per tenere su tutto il sistema in caso di mancanza di tensione!
grazie di nuovo!

17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 262 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)