[1] la 67N

Messaggioda Foto Utentenandino1987 » 19 nov 2010, 21:21

visto che fino ad ora mi siete stati molto utile per preparare quest esami di progettazione, volevo farvi una domanda...non riesco a capire la funzionalita della protezione 67n in cabina, cioe perche si usa?qual e la differenza tra guasto monofase e doppio monofase a terra?grazie per la vostra disponibilita
Ferdinando
Avatar utente
Foto Utentenandino1987
-4 3
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 19 nov 2010, 18:55

0
voti

[2] Re: la 67N

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 nov 2010, 10:44

http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=594

il guasto monofase è il normale guasto a terra di una linea di media tensione, nei sistemi a neutro compensato attuale visto che un eventuale guasto a terra del distributore potrebbe permanere per un tempo relativamente lungo c'è la possibilità che presso un utente nel frattempo avvengo un altro guasto a terra su un'altra fase determinando appunto il doppio guasto monofase a terra che si prefigura quasi come se fosse un cortocircuito. le protezioni devono tenere conto di questo evento
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: la 67N

Messaggioda Foto Utenteesisnc » 20 nov 2010, 11:19

Forse ti può essere utile : http://www.electroportal.net/esisnc/blog
Avatar utente
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 532
Iscritto il: 24 feb 2009, 12:12

0
voti

[4] Re: la 67N

Messaggioda Foto Utentenandino1987 » 20 nov 2010, 18:06

quindi la 67N si utilizza solo se il neutro è compensato?perche praticamente se siamo ancora con neutro isolato il tempo d intervento dei dispositivi rimane 0,5s?
Avatar utente
Foto Utentenandino1987
-4 3
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 19 nov 2010, 18:55

0
voti

[5] Re: la 67N

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 nov 2010, 18:49

No , la si può usare anche con il neutro isolato, infatti le due soglie che vengono fornite dal distributore e che vengono tarate sul relè sono una per il neutro isolato e una per il neutro compensato. Nel neutro isolato la Io viene a essere praticamente in quadratura con la Vo e questa soglia si definisce talvolta varmetrica. Il doppio guasto a terra invece viene tarato adirezionale in quanto essendo un cto cto fortemente resistivo potrebbe cadere al di fuori degli angoli di intervento delle due soglie direzionali attive

Comunque si imposta anche con il netro isolato
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: la 67N

Messaggioda Foto Utentenandino1987 » 21 nov 2010, 6:07

grazie mille sei stato gentilissimo
Avatar utente
Foto Utentenandino1987
-4 3
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 19 nov 2010, 18:55

0
voti

[7] Re: la 67N

Messaggioda Foto Utentemarti » 23 nov 2010, 17:08

In generale le protezioni direzionali di massicma corrente (67 o 67N) trovano applicazione in tutti i contesti ove il ramo di impianto in cui sono collocate può essere attraversato da corrente di guasto in entrambe le direzioni (preso a riferimento uno scomparto di quadro significa sia da sbarra verso cavo che da cavo verso sbarra. Le reti di utente passivo (prive di generazione) o di modesta estensione (in termini di lunghezza dei cavi di potenza MT) normalmente sono interessate da correnti di guasto con direzione esclusiva da distributore verso utente (direzionali pressochè inutili). L'intervento subordinato al rispetto di una direzione, permette alla protezione di operare in modo diverso in funzione della direzione della corrente di guasto. Tipicamente, le correnti di guasto con direzione opposta a quella impostata nella protezione, non determinano l'intervento della stessa (oppure con tempi diversi secondo la direzione della corrente di guasto). A conferma della risposta di Massimo-G, l'uso della 67N non è necessariamente correlato al solo esercizio compensato del neutro: all'epoca dell'uso del solo neutro isolato da parte del Distributore, negli anelli di distribuzione di utente eserciti chiusi, era (ed è) tipico l'uso della 67N in selettività logica.
Avatar utente
Foto Utentemarti
0 1
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 11 nov 2010, 16:55