Vorrei un vostro parere, i cavi per realizzare un impianto di rivelazione incendio in base alla nuova Norma Uni 97/95 -2010 devono essere solo del tipo FTG10OM1 -06/1kv, oppure vanno bene anche i cavi conformi alle Norme Cei 20-36 parte 4? ed ancora se realizzo un impianto totalmente con condutture sottointonaco posso installare in esse cavi normali solo senza alogeni ? riesco a rispettare le norme EN 50200 . che richiede la resistenza alla fiamma per almeno 30 minuti
Resto in attesa e vi ringrazio
cavi per un impianto di rivelazione incendio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
perché complicarsi la vita, vai dal tuo fornitore e chiedi del cavo antincendio rosso schermato ed hai risolto il problema
-

MICHELEISOLDA
0 1 1 - Messaggi: 11
- Iscritto il: 20 nov 2010, 22:37
0
voti
I cavi utilizzati nel sistema rivelazione incendio devono essere resistenti al fuoco per
almeno 30 min secondo la CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e zero alogeni o
comunque protetti per tale periodo.
Pertanto puoi utilizzare anche cavi non resistenti al fuoco ma devi garantire la resistenza equivalente della conduttura. Facile a dirsi, più difficile a farsi, pertanto l'uso del cavo secondo CEI EN 50200 è fortemente raccomandabile.
almeno 30 min secondo la CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e zero alogeni o
comunque protetti per tale periodo.
Pertanto puoi utilizzare anche cavi non resistenti al fuoco ma devi garantire la resistenza equivalente della conduttura. Facile a dirsi, più difficile a farsi, pertanto l'uso del cavo secondo CEI EN 50200 è fortemente raccomandabile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)