[1] Posizione scaricatore fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 19 nov 2010, 13:22

Buongiorno.

Alcuni quadretti di campo c.c. di un fornitore, sono precablati con lo scaricatore di sovratensioni installato a valle (nel senso dell'energia fotovoltaica) del sezionatore generale di protezione dell'inverter, contrariamente a quanto scritto sulla guida blu di carrescia, il quale lo installa a monte del sezionatore in modo che i moduli siano protetti anche quando il sezionatore è aperto.

Il tecnico fornitore del quadro mi dice che se i pannelli non sono collegati a terra e se il sezionatore è aperto, non si possono verificare sovratensioni sui moduli. E' corretto secondo voi ?

Grazie

Andrea
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[2] Re: Posizione scaricatore fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMICHELEISOLDA » 21 nov 2010, 3:15

gli scaricatori vanno istallati a valle del quadro di campo o di corrente continua, altrimenti se fossero più stringhe servirebbero più scaricatori.
Avatar utente
Foto UtenteMICHELEISOLDA
0 1 1
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 20 nov 2010, 22:37

0
voti

[3] Re: Posizione scaricatore fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 24 nov 2010, 15:44

Ci sono 2 scuole di pensiero:
- la prima che dice che sarebbe meglio metterli a monte del sezionatore CC in modo che quando il sezionatore è aperto per manutenzione i moduli comunque sono protetti dalle sovratensioni. Per sostituirli sevi scollegare la stinga.... è anche vero che se non hai un carico e quindi un circuito elettricamente chiuso...non hai una vera spira e quindi anche l'eventuale tensione indotta non esiste...
- la seconda dice che sarebbe meglio metterli a valle per una questione di sicurezza, aprendo il sezionatore di CC puoi operare in sicurezza per sostituirli in caso di perdita di isolamento....
Teoricamente gli SPD per CC sono intrinsecamente sicuri dal punto di vista di tensione d'innesco....
Io personalmente li faccio installare a valle....