[11] Re: Micro eolico: dimensionamento cavi di collegamento.

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 25 nov 2010, 21:30

1,23 mV/A*m = 25 mm^2
oopsss - 1,23 mV/A*m corrisponde a 35 mm^2 mi scuso :-)
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1963
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[12] Re: Micro eolico: dimensionamento cavi di collegamento.

Messaggioda Foto UtenteFilippoCorazza » 27 nov 2010, 13:36

StefanoSunda ha scritto:
per evitare un'eccessiva caduta di tensione, mi è risultata necessaria una sezione di fase di 25 mmq ed una sezione di neutro e PE di 16 mmq.
Per me dico che va bene, ti descrivo i passaggi che ho fatto:
P=20kW
cosfi=0,89
Vnom=400V
L = 300 metri
I = Ptot/√3*V*cosφ= 20000/616,5 = 32,45 A
Corrente di impiego (Ib): 32,45 A
Potenza attiva (P): 20 kW
Caduta di tensione unitaria
C.d.t calcolata 3%
La caduta di tensione da non superare è data quindi da:
dV = dV%*Vn/100 = 3*400/100 = 12 V
La sezione del cavo è:
u = dV*1000/Ib*L = 12*1000/32,45*300 = 1,23 mV/A*m = 25 mm^2
Tipo di conduttore: Multipolare
Tipo di cavo selezionato: General Cavi FG7(O)R 0.6/1 kV
Lunghezza cavo: 300 metri
Temperatura ambiente: 30 °C
Tipo di posa: Cavo multipolare in tubo interrato
Sezione conduttore (S): 25 mm²
Portata conduttore (*): 95 A
Saluti ;-)


Grazie mille, sei stato molto esaustivo, oltre che gentile! :ok:
Avatar utente
Foto UtenteFilippoCorazza
0 4
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 27 mar 2010, 13:17

0
voti

[13] Re: Micro eolico: dimensionamento cavi di collegamento.

Messaggioda Foto Utentelacu3 » 1 ago 2016, 0:15

StefanoSunda ha scritto:
1,23 mV/A*m = 25 mm^2
oopsss - 1,23 mV/A*m corrisponde a 35 mm^2 mi scuso :-)


Come la trovi la corrispondenza?
Avatar utente
Foto Utentelacu3
29 2 3
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 11 giu 2013, 8:25

0
voti

[14] Re: Micro eolico: dimensionamento cavi di collegamento.

Messaggioda Foto UtenteInox » 1 ago 2016, 14:55

Ma il livello di tensione di uscita e' confermato?

Sarebbe da tenere in conto anche l'uso che si fa di questa potenza elettrica.
Una cosa e' alimentare delle lampadine, altra cosa e' alimentare motori industriali trifase.

Se questo microeolico servira ad abbassare dei consumi in una impresa, piccola industria, capannone etc, c'´da prevedere anche l'aggiunta di un sistemino di rifasamento per far si che il rapporto energia attiva/reattiva assorbita dalla rete non scenda troppo, cioe' che non si incorra in penali addizionali dovuti a energia reattiva.

Consiglio controllare la bolletta dei consumi e valutare l'ammontare di energia attiva prodotta con questo microeolico