oopsss - 1,23 mV/A*m corrisponde a 35 mm^2 mi scuso1,23 mV/A*m = 25 mm^2
Micro eolico: dimensionamento cavi di collegamento.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1963
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
StefanoSunda ha scritto:Per me dico che va bene, ti descrivo i passaggi che ho fatto:per evitare un'eccessiva caduta di tensione, mi è risultata necessaria una sezione di fase di 25 mmq ed una sezione di neutro e PE di 16 mmq.
P=20kW
cosfi=0,89
Vnom=400V
L = 300 metri
I = Ptot/√3*V*cosφ= 20000/616,5 = 32,45 A
Corrente di impiego (Ib): 32,45 A
Potenza attiva (P): 20 kW
Caduta di tensione unitaria
C.d.t calcolata 3%
La caduta di tensione da non superare è data quindi da:
dV = dV%*Vn/100 = 3*400/100 = 12 V
La sezione del cavo è:
u = dV*1000/Ib*L = 12*1000/32,45*300 = 1,23 mV/A*m = 25 mm^2
Tipo di conduttore: Multipolare
Tipo di cavo selezionato: General Cavi FG7(O)R 0.6/1 kV
Lunghezza cavo: 300 metri
Temperatura ambiente: 30 °C
Tipo di posa: Cavo multipolare in tubo interrato
Sezione conduttore (S): 25 mm²
Portata conduttore (*): 95 A
Saluti
Grazie mille, sei stato molto esaustivo, oltre che gentile!

-

FilippoCorazza
0 4 - Messaggi: 44
- Iscritto il: 27 mar 2010, 13:17
0
voti
Ma il livello di tensione di uscita e' confermato?
Sarebbe da tenere in conto anche l'uso che si fa di questa potenza elettrica.
Una cosa e' alimentare delle lampadine, altra cosa e' alimentare motori industriali trifase.
Se questo microeolico servira ad abbassare dei consumi in una impresa, piccola industria, capannone etc, c'´da prevedere anche l'aggiunta di un sistemino di rifasamento per far si che il rapporto energia attiva/reattiva assorbita dalla rete non scenda troppo, cioe' che non si incorra in penali addizionali dovuti a energia reattiva.
Consiglio controllare la bolletta dei consumi e valutare l'ammontare di energia attiva prodotta con questo microeolico
Sarebbe da tenere in conto anche l'uso che si fa di questa potenza elettrica.
Una cosa e' alimentare delle lampadine, altra cosa e' alimentare motori industriali trifase.
Se questo microeolico servira ad abbassare dei consumi in una impresa, piccola industria, capannone etc, c'´da prevedere anche l'aggiunta di un sistemino di rifasamento per far si che il rapporto energia attiva/reattiva assorbita dalla rete non scenda troppo, cioe' che non si incorra in penali addizionali dovuti a energia reattiva.
Consiglio controllare la bolletta dei consumi e valutare l'ammontare di energia attiva prodotta con questo microeolico
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)