Messaggioda Foto Utentebatta » 5 dic 2010, 21:07

ciao ragazzi O_/

non riesco a risolvere un problemino...vediamo chi riesce a darmi una mano:
ho un finecorsa che deve comandare tramite due temporizzatori l azionamento e l inversione di marcia di un motore, in questo modo:
A riposo ho il motore fermo e il contatto aperto.
si chiude il contatto, parte T1 e aziona subito il motore per 0,5secondi..intanto il finecorsa può essere ancora chiuso.
il motore si è intanto fermato e il finecorsa è ancora chiuso
si apre il finecorsa, parte T2 e aziona l inversione di marcia per 0,7secondi
tutto torna in situazione di quiete

?% ci divento matto d qualche giorno..volevo fare una cosa con temporizzatore RC ma riesco a far partire il timer solo dopo che mollo il finecorsa...altrimenti finché non lo mollo il motore va sempre
Allegati
schema.jpeg
schema.jpeg (24.03 KiB) Osservato 2209 volte
Avatar utente
Foto Utentebatta
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 13 feb 2007, 19:43

0
voti

[2] Re: relè ritardato in diseccitazione

Messaggioda quenci » 5 dic 2010, 21:32

Immagine
quenci
327 2 4 5
---
 

0
voti

[3] Re: relè ritardato in diseccitazione

Messaggioda Foto Utentebatta » 5 dic 2010, 21:37

penso anch'io =D>
Avatar utente
Foto Utentebatta
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 13 feb 2007, 19:43

0
voti

[4] Re: relè ritardato in diseccitazione

Messaggioda Foto Utentebatta » 6 dic 2010, 14:26

vi ho mandati tutti in crisi? non ho nemmeno idea di cosa cercare su google per trovare degli schemi già pronti da modificare... #-o
Avatar utente
Foto Utentebatta
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 13 feb 2007, 19:43

0
voti

[5] Re: relè ritardato in diseccitazione

Messaggioda Foto Utentemonbfm » 6 dic 2010, 14:44

batta ha scritto:ciao ragazzi O_/

non riesco a risolvere un problemino...vediamo chi riesce a darmi una mano:
ho un finecorsa che deve comandare tramite due temporizzatori l azionamento e l inversione di marcia di un motore, in questo modo:
A riposo ho il motore fermo e il contatto aperto.
si chiude il contatto, parte T1 e aziona subito il motore per 0,5secondi..intanto il finecorsa può essere ancora chiuso.
il motore si è intanto fermato e il finecorsa è ancora chiuso
si apre il finecorsa, parte T2 e aziona l inversione di marcia per 0,7secondi
tutto torna in situazione di quiete

?% ci divento matto d qualche giorno..volevo fare una cosa con temporizzatore RC ma riesco a far partire il timer solo dopo che mollo il finecorsa...altrimenti finché non lo mollo il motore va sempre


mi sa che esiste un temporizzatore della FINDER che va bene per il tuo caso ...