Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Generatore sincrono...funzionamento

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[11] Re: Generatore sincrono...funzionamento

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 11 dic 2010, 16:14

2)Per il generatore asincrono invece bisogna comunque alimentare lo statore e dare anche potenza meccanica all'asse rotorico?Ma allora sto generatore asincrono che generatore è se lo devo comunque alimentare?A che gli serve la potenza meccanica all'asse????

3)Ma quando si dice generatore su rete attiva ???
Il generatore asincrono per erogare deve essere alimentato a una rete esistente attiva, e deve essere trascinato dal motore primo oltre ai giri di sincronismo; deve funzionare in parallelo con la linea attiva. Per poter erogare in isola ha bisogno di gruppi di condensatori. ;-)
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.885 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1964
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[12] Re: Generatore sincrono...funzionamento

Messaggioda Foto UtenteMegaWatt » 11 dic 2010, 16:31

StefanoSunda ha scritto:Il generatore asincrono per erogare deve essere alimentato a una rete esistente attiva, e deve essere trascinato dal motore primo oltre ai giri di sincronismo; deve funzionare in parallelo con la linea attiva. Per poter erogare in isola ha bisogno di gruppi di condensatori. ;-)


Quindi il motore primo serve solo all'inizio poi lo si può staccare?
Avatar utente
Foto UtenteMegaWatt
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 11 dic 2010, 15:40

0
voti

[13] Re: Generatore sincrono...funzionamento

Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 dic 2010, 16:43

MegaWatt ha scritto:[..]
Quindi il motore primo serve solo all'inizio poi lo si può staccare?

Ma ti pare?
E l'energia da immettere in rete da dove la prende?
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11952
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[14] Re: Generatore sincrono...funzionamento

Messaggioda Foto UtenteMegaWatt » 11 dic 2010, 16:56

Infatti non ne ero convinto, ma in definitiva perché il generatore asincrono ha bisogno sia dell'alimentazione elettrica che di energia meccanica perché non riesco prorpio a capirlo ...e sto girando per tutta la rete (internet :-) )
Avatar utente
Foto UtenteMegaWatt
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 11 dic 2010, 15:40

0
voti

[15] Re: Generatore sincrono...funzionamento

Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 dic 2010, 17:01

Perché qualcuno deve creare il campo magnetico rotante che agisce come freno per il motore primo. Questo qualcuno è la rete. L'energia di frenatura invece di essere dissipata in calore, finisce in rete. Il motore primo reintegra continuamente l'energia di frenatura mantenendo la velocità di rotore superiore a quella di sincronismo imposta dalla frequenza di rete.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11952
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[16] Re: Generatore sincrono...funzionamento

Messaggioda Foto UtenteMegaWatt » 11 dic 2010, 17:22

mmm forse ho capito...un'ultima cosa prof., quando si dice generatore su rete rete passiva o attiva che si intende?

sia il gen sincrono che quello asincrono possono funzionare su rete attiva o passiva?
Avatar utente
Foto UtenteMegaWatt
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 11 dic 2010, 15:40

0
voti

[17] Re: Generatore sincrono...funzionamento

Messaggioda Foto UtenteMegaWatt » 11 dic 2010, 19:35

Scusate ancora, per un generatore sincrono devo

1)Alimentare il rotore con una corrente di eccitazione
2)alimentare lo statore
3)cedere energia meccanica all'albero tramite un motore primo

Quindi quello che differenzia il funzionamento da motore da generatore alla fine è solo la potenza meccanica che immettiamo all'albero ma per il resto si attacca tutto all'alimentazione esterna come nel motore?
Confermate per favore?
Avatar utente
Foto UtenteMegaWatt
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 11 dic 2010, 15:40

0
voti

[18] Re: Generatore sincrono...funzionamento

Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 dic 2010, 19:43

1)si
2)no
3)si
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11952
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[19] Re: Generatore sincrono...funzionamento

Messaggioda Foto UtenteMegaWatt » 11 dic 2010, 19:50

Benissimo professore la ringrazio, sarei felice se mi desse una delucidazione anche sull'altro post.

Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteMegaWatt
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 11 dic 2010, 15:40

0
voti

[20] Re: Generatore sincrono...funzionamento

Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 dic 2010, 23:42

Una rete è attiva se in essa sono presenti generatori. In caso contrario è passiva.
Il generatore asincrono ha bisogno di essere inserito in una rete attiva; il sincrono no.