[1] Differenziale

Messaggioda Foto Utentegianni.paci » 2 gen 2007, 20:29

Salve e buon anno a tutti.
Sto installando una rete lan in un ufficio con inpianto elettrico gia effettuato qualche anno fa.
Mi sono accorto chel'impianto èalimentato da 380 + n e che a monte ha un generale con differenziale da 63 A che protegge 20 M.T. di diversa portata, per le linee Luce,F.M., caldaia e cdz.
La mia domanda è: l'impianto è a norma con un solo differenziale quadripolare a monte?????
Avatar utente
Foto Utentegianni.paci
0 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 3 dic 2006, 12:26
Località: tivoli

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 3 gen 2007, 10:38

In linea di principio basta un solo mgt per avere l'impianto a norma purche' I diff x R Terra < 50V
Avatar utente
Foto Utentestudiocampo
20 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 355
Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22

0
voti

[3] Re: Differenziale

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 gen 2007, 12:56

gianni.paci ha scritto:La mia domanda è: l'impianto è a norma con un solo differenziale quadripolare a monte?????


La selettività non è un parametro richiesto per la sicurezza, anche se in alcuni casi lo può diventare. Infatti in caso di guasto verso terra e successivo intervento del differenziale, per cui si rimane al "buio" fino a che non si è identificato il guasto, qualcuno potrebbe essere tentato a "bypassare" il differenziale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utentegianni.paci » 3 gen 2007, 20:58

Potrei sapere la legge che cosa richiede per sicurezza?
Un abitazione con 3 kW che cosa devo mettere per stare in norma?
Avatar utente
Foto Utentegianni.paci
0 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 3 dic 2006, 12:26
Località: tivoli

0
voti

[5]

Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 4 gen 2007, 9:40

La legge richiede un coordinamento tra corrente differenziale del differenziale e valore della resistenza di terra dell'impianto.

La norma e' la CEI 64-8.

La formula e"
Idiff x RTerra <= 50V
Avatar utente
Foto Utentestudiocampo
20 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 355
Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22

0
voti

[6]

Messaggioda Foto Utentegianni.paci » 4 gen 2007, 10:49

grazie Per la collabborazione che ogni volta trovo.

Buona giornata
Avatar utente
Foto Utentegianni.paci
0 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 3 dic 2006, 12:26
Località: tivoli


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica