Cablaggio uscite a relé NAIS fpx-c-14r

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

Avatar utente
Foto Utenteingstegra
0 2
Messaggi: 9
Iscritto il: 28 dic 2010, 14:37
0
voti

[1] Cablaggio uscite a relé NAIS fpx-c-14r

Messaggioda Foto Utenteingstegra » 29 dic 2010, 23:42

Salve,

mi sto imbattendo nel cablaggio di un piccolo plc compatto marca nais modello fpx-c-14r, alimentato 220 V in grado di generare già la 24vdc...il problema sono i morsetti delle 8 uscite a relé...non dispongo del manuale.
Qualcuno conosce il significato esatto dei morsetti delle uscite Y0...Y5 e C0...C3, come sono messi i comuni ?

Grazie anticipatamente.

Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO
Contatta:
0
voti

[2] Re: Cablaggio uscite a relé NAIS fpx-c-14r

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 dic 2010, 6:59

Questo è quello che ho trovato in rete.
Nell'ultima riga c'è l'indirizzo E-mail a cui potrebbero
essere richieste le informazioni mancanti.

Avatar utente
Foto Utentemax81
40 4
New entry
New entry
Messaggi: 62
Iscritto il: 26 nov 2008, 8:56
Località: Triveneto
0
voti

[3] Re: Cablaggio uscite a relé NAIS fpx-c-14r

Messaggioda Foto Utentemax81 » 5 gen 2011, 10:26

Ciao,
i plc Nais ora sono Panasonic, trovi tutta la documentazione sul sito http://www.panasonic-electric-works.it.
Ecco l'estratto dal manuale hardware del FP-X:

- Relazione tra terminale in uscita e terminale COM:

Y0 --------------- C0
Y1 --------------- C1
Y2 --------------- C2
Y3,Y4,Y5 ------- C3

Terminali in uscita:
Ogni porta COM (CO, C1 ...) è separata. Utilizzare le porte come indicato nell'area delimitata
dalle linee nere in grassetto.


Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”