Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 11 gen 2007, 3:45

Ovvero lavoro sotto tensione (vedi CEI 11-27) o no?

Il caso è questo: apro un quadro (ad es. di una macchina) e rimane sotto tensione...

Caso 1: grado IP 2X di tutti i componenti
Caso 1a: se faccio dei ripristini degli interruttori (con le dita) è un lavoro elettrico sotto tensione o no?
Caso 1b: se faccio degli interventi con cacciavite è un lavoro elettrico sotto tensione o no?
Caso 1c: se faccio ricerca guasti?

Caso 2: grado IP 1X o inferiore - è un lavoro elettrico sotto tensione o no?

Secondo me:
1a NO
1b SI
1c SI (userò sicuramente un tester...)
2 SI

che ne pensate?
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
Avatar utente
Foto UtenteUgoFonzar
315 1 2 6
Master
Master
 
Messaggi: 346
Iscritto il: 5 gen 2007, 13:15
Località: Aquileia (UD)

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utentedeimichei » 11 gen 2007, 14:09

1a NO;
1b SI se con l'utensile tocco parti attive o se entro nella zona prossima, è un lavoro sotto tensione BT a contatto o in prossimità;
1c idem come sopra.

2 IP 1X non è possibile toccare parti in tensione con le dita ma è comunque un lavoro elettrico sotto tensione a distanza perché entro nella zona prossima
Avatar utente
Foto Utentedeimichei
0 2
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 5 giu 2005, 13:00
Località: Rovereto (TN)

0
voti

[3] Re: Lavoro elettrico?

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 gen 2007, 18:33

ugo fonzar ha scritto:
[snip]
Secondo me:
1a NO
1b SI
1c SI (userò sicuramente un tester...)
2 SI

che ne pensate?


Concordo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti