[1] Prove di concordanza/discordanza su terne MT

Messaggioda Foto UtenteAfabrizio » 21 gen 2011, 23:24

i hanno chiesto di effettuare delle prove di concordanza o discordanza su 2 terne di media tensione che andranno a chiudersi ad anello.
Qualcuno mi può dare indicazioni in merito? premesso che daremo ad una ditta specializzata questa operazione,volevo prepararmi un po'. Come vengono effettuate queste prove?

Grazie Bicio
Avatar utente
Foto UtenteAfabrizio
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 3 feb 2009, 21:46

0
voti

[2] Re: Prove di concordanza/discordanza su terne MT

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 21 gen 2011, 23:50

Dunque..vediamo di spiegare a voce quello che è più semplice fare nella realtà...
Fare la concordanza tra due cavi MT significa verificare che le tre fasi affacciate (la 4, la 8 e la 12) siano allo stesso potenziale, in modo che quando vado a chiudere i due IMS non provoco un corto secco fase-fase...con conseguente apertura della dorsale dalla sottostazione dalla quale partono le linee... :oops:

Sugli scomparti MT o IMS vedrai che ci sono i tre led di presenza tensione...le spine vengono rimosse e al suo posto viene inserito uno strumento che verifica appunto questa condizione...cioè che sulla spina più alta dei due scomparti ci sia la stessa fase...es: la 4, se quello sotto la 8 e quindi sull'ultimo ci sarà su entrambi la 12...
In caso di sequenza invertita: 4 -8-12 da una parte e 4-12-8, oppure che 8-12-4 dall'altra il parallelo non deve essere fatto e devono essere invertite le fasi in uno dei due IMS.

Gli strumenti per verificare la concordanza non sono tutti uguali...variano a seconda del costruttore...

Sono stato chiaro?... :(
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[3] Re: Prove di concordanza/discordanza su terne MT

Messaggioda Foto UtenteAfabrizio » 22 gen 2011, 12:53

Sei stato molto chiaro.
Il dubbio però rimane (anche se non è il mio caso in quanto le "spie "di tensione sono capacitive e quindi ci siamo) quando e se dovessimo trovarci di fronte a delle spie collegate con segnale/fibra ottica.Immagino ci voglia uno strumento o fioretto per andare direttamente sulle sbarre o termminali.Se è così è fattibile con i blocchi che giustamente ci sono quando le celle sono in tensione?
Avatar utente
Foto UtenteAfabrizio
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 3 feb 2009, 21:46

0
voti

[4] Re: Prove di concordanza/discordanza su terne MT

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 22 gen 2011, 15:09

Se si tratta di un impianto a vista (sbarre MT segregate da una normale rete di recinzione) oppure un IMS senza i rivelatori di tensione capacitivi, bisogna togliere tenione sui due terminali, collegare lo strumento con il fioretto (o se manualmente previa la messa in corto circuito e a terra delle sbarre, che vanno rimosse per poi eseguire la prova), quindi si rimette tensione e si fa la prova...
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica