Rivelazione Incendi:connessione ad anello chiuso
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Non mi è chiara l'indicazione riportata nella norma Uni 9795 " connessione via cavo" e precisamente quando riporta che per uno stesso anello (loop) il percorso cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di ritorno. Quindi vuole dire che il loop in andata deve essere posato in una tubazione diversa da quella di ritorno : ma per tutta la sua lunghezza ? è così ? grazie a chi mi risponderà.
0
voti
Certo, per quanto possibile i due circuiti andata e ritorno devono essere "differenziati" cioè posti a debita distanza in modo che un eventuale incendio non interrompa entrambi i lati del loop.
E' un po assurdo siamo d'accordo
ma questa norma è cosi.
Un saluto
E' un po assurdo siamo d'accordo
Un saluto
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum:
RTClaudio98 e 309 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)