[1] Rivelazione Incendi:connessione ad anello chiuso

Messaggioda Foto Utentealfa91 » 11 feb 2011, 17:56

Non mi è chiara l'indicazione riportata nella norma Uni 9795 " connessione via cavo" e precisamente quando riporta che per uno stesso anello (loop) il percorso cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di ritorno. Quindi vuole dire che il loop in andata deve essere posato in una tubazione diversa da quella di ritorno : ma per tutta la sua lunghezza ? è così ? grazie a chi mi risponderà.
Avatar utente
Foto Utentealfa91
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 19 feb 2009, 17:06

0
voti

[2] Re: Rivelazione Incendi:connessione ad anello chiuso

Messaggioda Foto Utentealphabit » 11 feb 2011, 20:12

Certo, per quanto possibile i due circuiti andata e ritorno devono essere "differenziati" cioè posti a debita distanza in modo che un eventuale incendio non interrompa entrambi i lati del loop.
E' un po assurdo siamo d'accordo :D ma questa norma è cosi.

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano