[1] Rivelazione Incendio

Messaggioda Foto Utentealfa91 » 9 feb 2011, 12:51

In un impianto di rivelazione incendio bisogna sempre prevedere localmente una segnalazione luminosa a servizio dei rivelatori installati in spazi nascosti; ma per camere, cavedi, locali tecnici, la norma non lo indica o mi sbaglio ? e se comunque la risposta è affermativa, sono comunque obbligato ad installarla anche se utilizzo un sistema di tipo analogico-digitale ? Spero di essere stato abbastanza chiaro nel porre la domanda.
grazie
Avatar utente
Foto Utentealfa91
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 19 feb 2009, 17:06

0
voti

[2] Re: Rivelazione Incendio

Messaggioda Foto Utentecrit » 10 feb 2011, 16:49

Ciao
devi prevedere la ripetizione ottica per i rivelatori installati in spazi non direttamente visibili come ad es. all'interno di controsoffitti, pavimenti flottanti o cavedi.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[3] Re: Rivelazione Incendio

Messaggioda Foto Utentealfa91 » 15 feb 2011, 19:31

quindi in un locale tecnico ( presenza di Q.E.) non è necessaria la ripetizione esterna ?
Avatar utente
Foto Utentealfa91
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 19 feb 2009, 17:06

0
voti

[4] Re: Rivelazione Incendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 feb 2011, 12:33

Attenzione che devi confrontarti anche con l'attività dove installi l'impianto, oltre alla norma tecnica ci sono i decreti, per esempio negli ambienti ospedalieri.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti