[11] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto Utente6367 » 24 feb 2011, 1:12

angus ha scritto:Ipotizzando di usare al posto di ogni magnetotermico un differenziale-magnetotermico hai sicuramente la possibilità di sezionare una parte di impianto in modo preciso, ma se scatta?
Hai un corto, un sovraccarico o un guasto a terra? Non riesci a capirlo.


Buona parte dei differenziali magnetotermici in commercio (direi quasi tutti) sono dotati di segnalino per capire se è intervenuto di sovracorrente o di guasto a terra (circa la distinzione fra intervento per corto o per termica questa non è possibile neanche con i magnetotermici comuni)


angus ha scritto:Di contro avere un differenziale puro che protegge alcuni (non tutti) circuiti ti lascia a piedi più zone in caso di intervento, ma se il problema è un guasto verso terra, riarmando uno alla volta i magnetotermici riesci a capire quale zona fa scattare il differenziale. Certo, poi ci sono quei casi dove interviene dopo ORE o in modo random... e allora diventi matto ;-)


Più volte nella mia vita sono dovuto accorrere in soccorso di chi era rimasto senza energia (quasi sempre per una dispersione) ed era rimasto completamente al buio, senza sapere dove mettere le mani e cosa fare sul centralino. Hai voglia a spiegare: stacca tutti i magnetotermici (cosa saranno i magnetotermici?), riarmali uno alla volta.... fin quando, ecc.
Avere almeno due differenziali separati, che garantiscono una vera selettività orizzontale, semplifica parecchio la vita ed evita il panico.
Aggiungo anche che sarebbe meglio avere due circuiti luce (o avere in casa almeno una luce a spina!), onde non doversi trovare al buio in cima a una scala alla disperata ricerca della lampada guasta!
Certamente le lampade si guastano raramente, ma quando succede è una crisi al buio!!!!
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[12] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto Utenteangus » 24 feb 2011, 1:30

6367 ha scritto:Buona parte dei differenziali magnetotermici in commercio (direi quasi tutti) sono dotati di segnalino per capire se è intervenuto di sovracorrente o di guasto a terra

Ah ecco, allora come non detto, non avevo mai visto/notato questa cosa :^o
Se è così, chiaramente tutto il resto del mio discorso cade...

Grazie!
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[13] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto Utentetunachedda » 24 feb 2011, 15:00

Secondo il mio modesto parere, tanto per restare in linea con la maggior parte degli impianti delle case italiane, mantenere un costo abbastanza contenuto e soprattutto rimanere in regola con le normative vigenti,
ti consiglio la seguente tipologia di installazione:

N° 1 differenziale puro da 25A
N° 1 magnetotermico da 16A per le prese
N° 1 magnetotermico da 10A per le luci
N° 1 magnetotermico da 16A per eventuale presenza di climatizzatori in casa

P.S. Un accorgimento del tutto opzionale puo' essere di separare la linea dei bagni o/e grossi elettrodomestici(frigo, forno,lavastoviglie, lavatrice,ecc.) con un magnetotermico da 16A.
Avatar utente
Foto Utentetunachedda
0 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 24 set 2009, 12:34

0
voti

[14] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 24 feb 2011, 15:50

Io la penso come tunachedda,
sulla sua suddivisione, però separando le prese
dei bagni e della cucina, o per grandi elettrodomestici.
Quindi io lo suddividerei così:

  • N° 1 differenziale puro da 25A;
  • N° 1 magnetotermico da 16A per le prese;
  • N° 1 magnetotermico da 16A per le prese cucina e bagno;
  • N° 1 magnetotermico da 10A per le luci;
  • N° 1 magnetotermico da 16A per eventuale presenza di climatizzatori in casa.
Ultima modifica di Foto UtenteMarco18 il 24 feb 2011, 15:52, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteMarco18
63 5 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 225
Iscritto il: 9 gen 2011, 17:23

0
voti

[15] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto Utentelampadina » 24 feb 2011, 15:51

Per quanto riguarda il passaggio dei cavi e dal momento che dovrò rifare tutti i pavimenti, pensavo di utilizzare del corrugato posizionato sul fondo del pavimento onde evitare di "ri-tracciare" tutte le pareti.
Vostri pareri?
Avatar utente
Foto Utentelampadina
0 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 23 feb 2011, 13:39

0
voti

[16] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 24 feb 2011, 16:12

Si, ma i tubi del vecchio impianto glieli lasci???
Avatar utente
Foto UtenteMarco18
63 5 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 225
Iscritto il: 9 gen 2011, 17:23

0
voti

[17] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto Utenteangus » 24 feb 2011, 16:26

Marco18 ha scritto:
  • N° 1 differenziale puro da 25A;
  • N° 1 magnetotermico da 16A per le prese;
  • N° 1 magnetotermico da 16A per le prese cucina e bagno;
  • N° 1 magnetotermico da 10A per le luci;
  • N° 1 magnetotermico da 16A per eventuale presenza di climatizzatori in casa.

e cosa succede al povero differenziale puro da 25A se hai 9A per ogni circuito?
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[18] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto Utentelampadina » 24 feb 2011, 17:24

Marco18 ha scritto:Si, ma i tubi del vecchio impianto glieli lasci???

Sì, anche perché li potrei usare solo per l'impianto luci
Avatar utente
Foto Utentelampadina
0 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 23 feb 2011, 13:39

0
voti

[19] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto Utente6367 » 24 feb 2011, 17:43

Secondo il mio modesto parere, tanto per restare in linea con la maggior parte degli impianti delle case italiane, mantenere un costo abbastanza contenuto e soprattutto rimanere in regola con le normative vigenti


Tieni conto che un siffatto impianto presto non sarà più "a norma", come del resto già non sarebbe più a norma in diversi paesi esteri. Continuità di servizio e selettività non saranno solo un optional.
Ovviamente si parla sempre di impianti nuovi, le norme non sono retroattive.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[20] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 24 feb 2011, 17:45

angus ha scritto:
e cosa succede al povero differenziale puro da 25A se hai 9A per ogni circuito?


Scusami non ho capito spiegati meglio. :oops:
Avatar utente
Foto UtenteMarco18
63 5 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 225
Iscritto il: 9 gen 2011, 17:23