angus ha scritto:Ipotizzando di usare al posto di ogni magnetotermico un differenziale-magnetotermico hai sicuramente la possibilità di sezionare una parte di impianto in modo preciso, ma se scatta?
Hai un corto, un sovraccarico o un guasto a terra? Non riesci a capirlo.
Buona parte dei differenziali magnetotermici in commercio (direi quasi tutti) sono dotati di segnalino per capire se è intervenuto di sovracorrente o di guasto a terra (circa la distinzione fra intervento per corto o per termica questa non è possibile neanche con i magnetotermici comuni)
angus ha scritto:Di contro avere un differenziale puro che protegge alcuni (non tutti) circuiti ti lascia a piedi più zone in caso di intervento, ma se il problema è un guasto verso terra, riarmando uno alla volta i magnetotermici riesci a capire quale zona fa scattare il differenziale. Certo, poi ci sono quei casi dove interviene dopo ORE o in modo random... e allora diventi matto
Più volte nella mia vita sono dovuto accorrere in soccorso di chi era rimasto senza energia (quasi sempre per una dispersione) ed era rimasto completamente al buio, senza sapere dove mettere le mani e cosa fare sul centralino. Hai voglia a spiegare: stacca tutti i magnetotermici (cosa saranno i magnetotermici?), riarmali uno alla volta.... fin quando, ecc.
Avere almeno due differenziali separati, che garantiscono una vera selettività orizzontale, semplifica parecchio la vita ed evita il panico.
Aggiungo anche che sarebbe meglio avere due circuiti luce (o avere in casa almeno una luce a spina!), onde non doversi trovare al buio in cima a una scala alla disperata ricerca della lampada guasta!
Certamente le lampade si guastano raramente, ma quando succede è una crisi al buio!!!!

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)