[61] Re: Nuovo Impianto
sarebbe meglio usare un generale per il centralino (che toglie corrente a tutto)
-

elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
[62] Re: Nuovo Impianto
elettrodomus ha scritto:lampadina ha scritto:A monte esite un differenziale-magnetotermico da 32A
Se è da 300mA probabilmente scatterà ogni volta che ne scatterà uno qualsiasi in casa.
Dovresti usarne uno selettivo.
La seconda soluzone è molto più migliore assai (per le luci sono sufficienti cordine da 1.5mmq)
Il 2,5 per i punti luce lo userei perché in un prossimo futuro non si sa mai come possono variare le cose, la normativa o altro.
Per "Dovresti usarne uno selettivo" ti chiedo una illuminazione: cosa intendi precisamente?
0
voti
[63] Re: Nuovo Impianto
elettrodomus ha scritto:sarebbe meglio usare un generale per il centralino (che toglie corrente a tutto)
Sì, a questo ciò pensato anch'io e penso farò così
0
voti
[64] Re: Nuovo Impianto
lampadina ha scritto:Il 2,5 per i punti luce lo userei perché in un prossimo futuro non si sa mai come possono variare le cose, la normativa o altro.
Beh, può essere controproducente: tipo morsetti della lampada piccoli, tipo troppi fili non passano nel tubo, etc. Se proprio vuoi, puoi usarlo come montante luce in scatola di derivazione.
lampadina ha scritto:Per "Dovresti usarne uno selettivo" : cosa intendi precisamente?
selettivo è un differenziale che diciamo... protegge un po' meno, ... scatta più tardi, ...scatta con una corrente differenziale più alta... Ma ti offre una selettività verticale.
-

elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
[65] Re: Nuovo Impianto
elettrodomus ha scritto:lampadina ha scritto:Il 2,5 per i punti luce lo userei perché in un prossimo futuro non si sa mai come possono variare le cose, la normativa o altro.
Beh, può essere controproducente: tipo morsetti della lampada piccoli, tipo troppi fili non passano nel tubo, etc. Se proprio vuoi, puoi usarlo come montante luce in scatola di derivazione.lampadina ha scritto:Per "Dovresti usarne uno selettivo" : cosa intendi precisamente?
selettivo è un differenziale che diciamo... protegge un po' meno, ... scatta più tardi, ...scatta con una corrente differenziale più alta... Ma ti offre una selettività verticale.
500 mA?
0
voti
[66] Re: Nuovo Impianto
scusa ho cannato alla grande volevo dire 30mA!
...però non serve che quoti tutta la mia risposta
...però non serve che quoti tutta la mia risposta
-

elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
[68] Re: Nuovo Impianto
dunque, per selettivo si intende proprio un differenziale di tipo S, che scatti ad una Idn che sia > o = a 3Idn dell'interruttore a valle; il tutto coordinato con un impianto di messa a terra efficiente.
-

elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
[69] Re: Nuovo Impianto
selettivo è un differenziale che diciamo... protegge un po' meno, ... scatta più tardi, ...scatta con una corrente differenziale più alta... Ma ti offre una selettività verticale.
Il differenziale selettivo (tipo S) protegge benissimo dai contatti indiretti (ovviamente con la terra coordinata, ma basterebbero addirittura 500 Ohm se il differenziale selettivo fosse un 100 mA). Non effettua la protezione addizionale, che però è richiesta solo per le prese (e per i bagni).
Tra l'altro, la nuova variante V3 della 64-8, prescrive che se si mette un differenziale generale, questo debba essere selettivo. Troppi gli utenti che restano al buio e devono scendere in cantina a riarmare un differenziale da 30 mA!!!!!
-

elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)