Buongiorno,
scusate la mia ignoranza in merito e la domanda forse idiota.
Con un multimetro imposto la misura sul simbolo del "diodo" e rilevo i seguenti valori tra i cavi che portano le 3 fasi:
F1-F2 = "OL" overload
F1-F3 = "OL" overload
F2-F3 = "177"
non so quale dei cavi F1÷F3 corrispondono alle fasi R-S-T però ho rilevato questi valori.
Cosa significa 177?
Grazie per la risposta.
Multimetro, valore rilevato
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Eh?! e perché volendo misurare la tensione di rete avresti impostato il multimetro come prova diodi? Spero per il multimetro che le protezioni abbiano fatto il loro dovere 
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
You won't get a sexy tan if you write
in lieu of
.
Take a log for a fireplace, but don't take
for
arithm.
instead of
(Anonimo)....'cos you know that
ain't
, right?You won't get a sexy tan if you write
in lieu of
.Take a log for a fireplace, but don't take
for
arithm.-

DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY

- Messaggi: 7012
- Iscritto il: 13 apr 2010, 16:13
- Località: Somewhere in nowhere
0
voti
La tensione rilevata tra i cavi nelle varie combinazioni F1-F2, F1-F3, F2-F3 è corretta a ~395V;
la prova su "diodo" è stata fatta in assenza di tensione, comunque a parte la continuità di un conduttore, cosa si è rilevato esattamente con quella "funzione"?
la prova su "diodo" è stata fatta in assenza di tensione, comunque a parte la continuità di un conduttore, cosa si è rilevato esattamente con quella "funzione"?
1
voti
normalmente i multimetri in "prova diodi" alimentano il circuito con una corrente ...da alcuni mA a qualche centinaio di uA... e poi mostrano la caduta di tensione in mV....
esempio se provi un diodo in "diretta" di puoi aspettare qualche centinaio di mV secondo la "taglia" e la tecnologia del diodo
quindi quel 177 che vedi significa 177mV....
esempio se provi un diodo in "diretta" di puoi aspettare qualche centinaio di mV secondo la "taglia" e la tecnologia del diodo
quindi quel 177 che vedi significa 177mV....
Se ti serve il valore di beta: hai sbagliato il progetto!
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)