[1] fattore di potenza sistema trifase ??

Messaggioda Foto Utentessnf00 » 25 mar 2011, 18:31

Salve,

ma il fattore di potenza per un carico trifase èlo sfasamento tra quale corrente e tensione ?

cioè tensione di fase o concatenata ? e corrente di linea o di fase ?
Avatar utente
Foto Utentessnf00
0 4
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 3 giu 2008, 14:53

0
voti

[2] Re: fattore di potenza sistema trifase ??

Messaggioda Foto Utentemir » 25 mar 2011, 18:51

il fattore di potenza è indice del grado di utilizzazione energetica dei circuiti, infatti corrisponde anche al rapporto fra la potenza reale P e la potenza apparente A ,cos\varphi =\frac{P}{A} .
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: fattore di potenza sistema trifase ??

Messaggioda Foto Utenteadmin » 25 mar 2011, 20:32

ssnf00 ha scritto:[..]ma il fattore di potenza per un carico trifase èlo sfasamento tra quale corrente e tensione ?

Se il sistema è simmetrico ed equilibrato è il coseno dell'argomento dell'impedenza di fase, esattamente come nel monofase, quindi è il coseno dello sfasamento tra la tensione e la corrente di fase, che è uguale allo sfasamento tra la tensione stellata e la corrispondente corrente di linea.
Ma la definizione migliore di fattore di potenza è quella che ti ha detto Foto Utentemir: è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente, definizione che rimane valida anche per i sistemi trifase dissimmetrici e squilibrati.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[4] Re: fattore di potenza sistema trifase ??

Messaggioda Foto Utentessnf00 » 26 mar 2011, 18:29

quindi posso dire nel caso in cui il carico è collegato a stella (alla rete trifase) che il cos(fi) è l'angolo tra tensione di fase (cioè stellata) e corrente di linea (uguale a quella di fase) ?

mentre nel collegamento a tringolo è l'angolo tra tensione di fase (uguale a quella concatenata o di linea) e corrente di linea (uguale a quella di fase) ?

in entrambi i casi è sempre l'angolo tra tensione ai capi, e corrente assorbita, dalla singola impedenza trifase di carico.
Avatar utente
Foto Utentessnf00
0 4
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 3 giu 2008, 14:53

0
voti

[5] Re: fattore di potenza sistema trifase ??

Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 mar 2011, 21:42

ssnf00 ha scritto:quindi posso dire nel caso in cui il carico è collegato a stella (alla rete trifase) che il cos(fi) è l'angolo tra tensione di fase (cioè stellata) e corrente di linea (uguale a quella di fase) ?



ssnf00 ha scritto:mentre nel collegamento a tringolo è l'angolo tra tensione di fase (uguale a quella concatenata o di linea) e corrente di linea (uguale a quella di fase) ?

No. La corrente di linea non è uguale a quella di fase

ssnf00 ha scritto:in entrambi i casi è sempre l'angolo tra tensione ai capi, e corrente assorbita, dalla singola impedenza trifase di carico.

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[6] Re: fattore di potenza sistema trifase ??

Messaggioda Foto UtenteVRI » 14 giu 2011, 16:16

Nel caso di un sistema squilibrato trifase...
Per trovare il coseno complessivo devo fare le potenze attive, reattive di ogni singolo carico, sommarle vettorialmente e con la formula cos=attiva/apparente trovo il cos fi complessivo?
Grazie :)
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[7] Re: fattore di potenza sistema trifase ??

Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 giu 2011, 16:23

Le potenze attive e reattive non le sommi vettorialmente ma aritmeticamente le prime, algebricamente le seconde. La somma vettoriale si fa per la potenza complessa che è un numero complesso la cui parte reale è la potenza attiva e la cui parte immaginaria è la potenza reattiva ed il cui modulo è la potenza apparente.
Il rapporto tra potenza attiva e potenza apparente è il fattore di potenza globale e, nel caso di carichi squilibrati, non corrisponde al coseno di alcun angolo di sfasamento. Coseno di angolo di sfasamento e fattore di potenza coincidono solo nel caso di carichi equilibrati.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[8] Re: fattore di potenza sistema trifase ??

Messaggioda Foto UtenteVRI » 14 giu 2011, 16:30

E quel coseno trovato mi servirà per dimensionare la linea di alimentazione del carico no?
Sarà quello che userò nella formula della caduta di tensione industriale..


Sempre potenze in trifase...
Partendo dal presupposto che io non ho ancora la minima idea di come sia fatto un motore...
Quando per esempio in un esercizio di impianti mi dicono questo motore trifase è da 27kW. Vuol dire che la somma delle tre potenze attive dei tre carichi è di 27 kW?
Grazie ancora :)
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[9] Re: fattore di potenza sistema trifase ??

Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 giu 2011, 17:20

Se il carico è poco squilibrato puoi anche usare la formula approssimata per calcolare la caduta; ma con carico squilibrato ogni fase ha una caduta diversa, quindi andrebbe fatto un calcolo per ogni fase per verificare in qule fase si ha la caduta massima.

La potenza di un motore trifase è la potenza meccanica prelevabile all'albero. Tale potenza è una parte della potenza elettrica attiva trifase assorbita dalla linea, che si ripartisce in modo uguale tra le tre fasi.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[10] Re: fattore di potenza sistema trifase ??

Messaggioda Foto UtenteVRI » 14 giu 2011, 17:52

Però la sezione delle fasi la dimensiono in base alla potenza resa all'albera fratto il rendimento no?

Il fatto del carico squilibrato e di tre cadute diverse non mi è mai capitato...Esiste nella realtà?
Grazie :)