Salve a tutti,
sono un nuovo iscritto, sono un progettista e vorrei farvi innanzitutto i complimenti per la vostra preparazione e professionalità.
Debbo fare la certificazione CE di alcuni quadri bordo macchina per macchine climatizzatrici installate in un edificio. I quadri sono vecchi e durante il sopralluogo ho riscontrato delle mancanze rispetto alle attuali normative.
La mia domanda è:"una volta messi a norma come debbo procedere con la certificazione dato che sono già esistenti?"
Ringraziandovi vi invio cordiali saluti.
Marcatura CE di quadri elettrici bordo macchina esistenti
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Quando viene costruito un quadro elettrico bisogna rispettare quanto sotto:
In base alle direttive europee applicabili (emc, bt e direttiva macchine) quando viene immesso nel mercato deve essere marcato CE.
E' obbligatoria la marcatura CE con i dati del costruttore, la targa di identificazione in riferimento alla norma CEI 17-13(solo se il quadro elettrico non è parte integrante della macchina, ma risulta un quadro a parte) e CEI44-5, schema elettrico, dati elettrici, foglio istruzioni.
Il verbale di collaudo non è obbligatorio fornirlo al cliente anche se è buona regola farlo.
Anche la dichiarazione CE di conformità non è obbligatorio fornirla al cliente.
Premesso ciò, se il tuo incarico è quello di marcare il quadro:
devi fare le opportune verifiche ed eventualmente fare degli interventi per renderlo conforme alle norme e direttive applicabili.
Fatto cio devi fare quando indicato sopra e a questo punto diventi praticamente il costruttore del quadro.
Saluti
In base alle direttive europee applicabili (emc, bt e direttiva macchine) quando viene immesso nel mercato deve essere marcato CE.
E' obbligatoria la marcatura CE con i dati del costruttore, la targa di identificazione in riferimento alla norma CEI 17-13(solo se il quadro elettrico non è parte integrante della macchina, ma risulta un quadro a parte) e CEI44-5, schema elettrico, dati elettrici, foglio istruzioni.
Il verbale di collaudo non è obbligatorio fornirlo al cliente anche se è buona regola farlo.
Anche la dichiarazione CE di conformità non è obbligatorio fornirla al cliente.
Premesso ciò, se il tuo incarico è quello di marcare il quadro:
devi fare le opportune verifiche ed eventualmente fare degli interventi per renderlo conforme alle norme e direttive applicabili.
Fatto cio devi fare quando indicato sopra e a questo punto diventi praticamente il costruttore del quadro.
Saluti
0
voti
La marcatura CE è una procedura a carico del costruttore e si fa PRIMA di immettere il prodotto nel mercato. Chi ha acquistato un prodotto privo di marcatura CE ha commesso un illecito a maggior ragione chi l'ha venduto... Trattandosi di prodotti esistenti e già in servizio per mettersi in regola è necessario ripetere l'iter CE del prodotto e adeguarlo se non conforme alle direttive applicabili.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ok Grazie mille a tutti e due, siete stati molto esaurienti.
Ciao e grazie ancora.
Ciao e grazie ancora.
0
voti
Ma dal lato pratico, se sei il progettista, come fai a marcare CE un quadro senza la parte costruttiva?
Semplice: non fai!
E siccome è una parte di un equipaggiamento elettrico di una macchina, come fai a conoscere le condizioni di progettazione iniziali ipotizzate dal costruttore originale?
Puoi fare cosi, al limite:
1- La certificazione la fa il costruttore del quadro. Tu se solo progetti consegni i progetti al costruttore e li consegni validati (a meno che tu non voglia fare una certificazione di tipo di un singolo quadro...)
2- Si dovrà valutare se la macchina completa ha subito una modifica sostanziale tale da richiedere la marcatura CE e sarà in capo al conduttore tale analisi.
3- Se l'analisi dice che inserire un quadro non è modifca ostanziale, allora finito. Diversamente iter CE per tutta la macchina
Semplice: non fai!
E siccome è una parte di un equipaggiamento elettrico di una macchina, come fai a conoscere le condizioni di progettazione iniziali ipotizzate dal costruttore originale?
Puoi fare cosi, al limite:
1- La certificazione la fa il costruttore del quadro. Tu se solo progetti consegni i progetti al costruttore e li consegni validati (a meno che tu non voglia fare una certificazione di tipo di un singolo quadro...)
2- Si dovrà valutare se la macchina completa ha subito una modifica sostanziale tale da richiedere la marcatura CE e sarà in capo al conduttore tale analisi.
3- Se l'analisi dice che inserire un quadro non è modifca ostanziale, allora finito. Diversamente iter CE per tutta la macchina
0
voti
Serafino ha scritto:Ma dal lato pratico, se sei il progettista, come fai a marcare CE un quadro senza la parte costruttiva?
Semplice: non fai!
E siccome è una parte di un equipaggiamento elettrico di una macchina, come fai a conoscere le condizioni di progettazione iniziali ipotizzate dal costruttore originale?
Puoi fare cosi, al limite:
1- La certificazione la fa il costruttore del quadro. Tu se solo progetti consegni i progetti al costruttore e li consegni validati (a meno che tu non voglia fare una certificazione di tipo di un singolo quadro...)
2- Si dovrà valutare se la macchina completa ha subito una modifica sostanziale tale da richiedere la marcatura CE e sarà in capo al conduttore tale analisi.
3- Se l'analisi dice che inserire un quadro non è modifca ostanziale, allora finito. Diversamente iter CE per tutta la macchina
Io oltre ad essere il progettista sono il responsabile tecnico della ditta che sta modificando i quadri.
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 223 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)