[1] Progetto multisala

Messaggioda Foto Utentepasqualderosa » 31 mar 2011, 8:52

SAlve a tutti, sono un nuovo iscritto, ho bisogno di un aiuto,
devo progettare un cinema multisala con 6 sale , dedvo partire da 0, sapete darmi notizie su qualsiasi tipo di norma che posso fare riferimento? vi ringrazio
Avatar utente
Foto Utentepasqualderosa
0 5
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 30 mar 2011, 20:44

0
voti

[2] Re: Progetto multisala

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 mar 2011, 10:28

Non è aggiornato e esaustivo ma è un punto di partenza:

- Legge 18 Ottobre 1977 n. 791 - “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (G.U. 2 novembre 1977, n. 298).
- Legge n. 186 del 1 Marzo 1968 - “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed impianti elettrici ed elettronici”.
- D.P.R. n. 462 del 22 Ottobre 2001 - “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
- D.M. 22 n. 37 del 22 gennaio 2008 – “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizion in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici”.
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3/8/07 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” detto anche Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Regole tecniche di prevenzione incendi, vedi DM applicabili.
- Norma CEI 0-2 Fascicolo 6578 Edizione 2002 - “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”.
- Norma CEI 0-3 Fascicolo 2910 Edizione 1996 e variante V1 Fascicolo 5026 Edizione 1999 - “Legge 46/90 - Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati”.
- Norma CEI 0-10 Fascicolo 6366 Edizione 2002 - “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici”.
- Norma CEI 0-11 Fascicolo 6613 Edizione 2002 - “Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza”.
- Norma CEI 0-14 Fascicolo 7528 Edizione 2005 - “Guida all’applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
- Norma CEI 0-15 Fascicolo 8231 Edizione 2006 – “Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali”.
- Norma CEI 11-1 Fascicolo 5025 Edizione 1999 e variante V1 Fascicolo 5887 Edizione 2000 ed errata corrige Fascicolo 6240 Edizione 2001 e variante errata corrige Fascicolo 6241 Edizione 2001 - “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata”.
- Norma CEI 11-4 Fascicolo 4644C Edizione 1998 ed errata corrige Ec Fascicolo 5176 Edizione 1999 - “Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne”.
- Norma CEI 11-15 Fascicolo 6068 Edizione 2001 - “Esecuzione di lavori sottotensione su impianti elettrici di categoria II e III in corrente alternata”.
- Norma CEI 11-17 Fascicolo 8402 Edizione 2006 - “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo”.
- Norma CEI 11-20 Fascicolo 5732 Edizione 2000 e variante V1 Fascicolo 7934 Edizione 2004 - “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria”.
- Norma CEI 11-25 Fascicolo 6317 Edizione 2001 - “Correnti di corto circuito nei sistemi trifase in corrente alternata. Parte 0: calcolo delle correnti”.
- Norma CEI 11-27 Fascicolo 7522 Edizione 2005 - “Lavori su impianti elettrici”.
- Norma CEI 11-32 Fascicolo 5733 Edizione 2000 - “Impianti di produzione di energia elettrica connessi a sistemi di III categoria”.
- Norma CEI 11-35 Fascicolo 7491 Edizione 2004 - “Guida per l’esecuzione di cabine elettriche M.T./b.t. del cliente/utente finale”.
- Norma CEI 11-37 Fascicolo 6957 Edizione 2003 - “Guida per l’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV”.
- Norma CEI 11-46 CEI – UNI 70029 Fascicolo 4768 Edizione 1998 - “Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi. Progettazione, costruzione, gestione e utilizzo. Criteri generali e di sicurezza”.
- Norma CEI 11-47 CEI – UNI 70030 Fascicolo 4769 Edizione 1998 – “Impianti tecnologici sotterranei. Criteri di posa”.
- Norma CEI 11-48 CEI EN 50110-1 Fascicolo 7523 Edizione 2005 - “Esercizio degli impianti elettrici”.
- Norma CEI 11-49 Fascicolo 4806 Edizione 1998 - “Esercizio degli impianti elettrici, allegati nazionali”.
- Norma CEI 14-4/1 CEI EN 60076-1 Fascicolo 4712 Edizione 1998 e variante V1 Fascicolo 6475 Edizione 2002 - “Trasformatori di potenza. Parte 1: Generalità”.
- Norma CEI 14-4/2 CEI EN 60076-2 Fascicolo 4713 Edizione 1998 - “Trasformatori di potenza. Parte 2: Riscaldamento”.
- Norma CEI 14-4/3 CEI EN 60076-3 Fascicolo 6468 Edizione 2002 – “Trasformatori di potenza. Parte 3: Livelli di isolamento, prove dielettriche e distanze isolanti in aria”.
- Norma CEI 14-4/5 CEI EN 60076-5 Fascicolo 8409 E Edizione 2006 - “Trasformatori di potenza. Parte 5: Capacità di tenuta al cortocircuito”.
- Norma CEI 14-4/8 Fascicolo 6242 E Edizione 2001 - “Trasformatori di potenza. Guida di applicazione”.
- Norma CEI 14-4/10 CEI EN 60076-10 Fascicolo 6349 Edizione 2002 - “Trasformatori di potenza. Parte 10: Determinazione dei livelli di rumore”.
- Norma CEI 14-7 Fascicolo 3738 H Edizione 1997 - “Marcatura dei terminali dei trasformatori di potenza”.
- Norma CEI 14-8 Fascicolo 5069C Edizione 1999 e variante V1 Fascicolo 6477 Edizione 2002 - “Trasformatori di potenza a secco”.
- Norma CEI 14-12 Fascicolo 4149C Edizione 1998 - “Trasformatori trifase per distribuzione di tipo a secco, da 10 kVA a 2500 kVA, con una tensione massima Um per il componente non superiore a 36 kV. Parte 1: Prescrizioni generali e prescrizioni per trasformatori con tensione massima Um per il componente non superiore a 24 kV”.
- Norma CEI 14-32 CEI EN 60076-11 Fascicolo 8135 Edizione 2006 - “Trasformatori di potenza. Parte 11: Trasformatori di tipo a secco”.
- Norma CEI 16-2 CEI EN 60445 Fascicolo 5707 Edizione 2000 - “Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione dei morsetti degli apparecchi e delle estremità di conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico”.
- Norma CEI 16-3 CEI EN 60073 Fascicolo 6878 Edizione 2003 - “Principi fondamentali e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, la marcatura e l’identificazione - Principi di codifica per gli indicatori e per gli attuatori”.
- Norma CEI 16-4 CEI EN 60446 Fascicolo 5486 Edizione 2000 - “Principi base e di sicurezza per l’interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione. Individuazione dei conduttori tramite colori o codici numerici”.
- Norma CEI 16-5 CEI EN 60447 Fascicolo 7548 Edizione 2005 – “Principi di base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina marcatura e identificazione - Principi di manovra”.
- Norma CEI 16-6 Fascicolo 3014R Edizione 1997 - “Codice di designazione dei colori”.
- Norma CEI 16-7 Fascicolo 3087R Edizione 1997 - “Elementi per identificare i morsetti e la terminazione dei cavi”.
- Norma CEI 16-8 CEI EN 61293 Fascicolo 3088R Edizione 1997 -“Marcatura delle apparecchiature elettriche con riferimento ai valori nominali relativi alla alimentazione elettriche. Prescrizioni di sicurezza”.
- Norma CEI 17-1 CEI EN 62271-100 Fascicolo 7642 Edizione 2005 - “Apparecchiatura ad alta tensione Parte 100: Interruttori a corrente alternata ad alta tensione”.
- Norma CEI 17-5 CEI EN 60947-2 Fascicolo 7490 Edizione 2004 - “Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 2. interruttori automatici”.
- Norma CEI 17-6 CEI EN 62271-200 Fascicolo 7980 Edizione 2005 - “Apparecchiatura ad alta tensione. Parte 200: Apparecchiatura prefabbricata con involucro metallico per tensioni da 1 kV a 52 kV”.
- Norma CEI 17-11 Fascicolo 5755 Edizione 2000 e variante V1 Fascicolo 6381 Edizione 2002 e variante V2 fascicolo 8453
Edizione 2006 - “Apparecchiatura di bassa tensione. Parte 3: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinata con fusibili”.
- Norma CEI 17-13/1 CEI EN 60439-1 Fascicolo 5862 Edizione 2000 e Variante V1 CEI EN 60439-1/A1 Fascicolo 7543 Edizione 2005-“Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri b.t.). Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prova di tipo
(ANS).”
- Norma CEI 17-13/2 CEI EN 60439-2 Fascicolo 5863 Edizione 2000 ed errata corrige Ec CEI EN 60439-2/Ec Fascicolo 5922 Edizione 2001 e variante V1 CEI EN 60439-2/A1 Fascicolo 8452 Edizione 2006 - “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione). Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre”.
- Norma CEI 17-13/3 CEI EN 60439-3 Fascicolo 3445C Edizione 1997 e variante V1 CEI EN 60439-3/A2 Fascicolo 6230 Edizione 2001 - “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri b.t.). Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione ASD”.
- Norma CEI 17-13/4 CEI EN 60439-4 Fascicolo 7981 Edizione 2005 - “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri bt). Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC)”.
- Norma CEI 17-21 CEI EN 60694 Fascicolo 4032 Edizione 1997 e variante V1 CEI EN 60694/A1/A2 Fascicolo 6544 Edizione 2002 - “Prescrizioni comuni per l’ apparecchiatura di manovra e di comando ad alta tensione”.
- Norma CEI 17-44 Fascicolo 7749 Edizione 2005 - “Apparecchiature a bassa tensione. Parte 1: Regole generali”.
- Norma CEI 17-70 Fascicolo 5120 Edizione 1999 - “Guida all’applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione”.
- Norma CEI 20-13 Fascicolo 5172 Edizione 1999 e variante V1 Fascicolo 5914 Edizione 2001 e variante V2 Fascicolo 6199
Edizione 2001 e variante V3 Fascicolo 7399 Edizione 2004 “Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV”.
- Norma CEI 20-14 Fascicolo 3509 Edizione 1997 e variante V1 Fascicolo 6200 Edizione 2001 e variante V2 Fascicolo 7400
Edizione 2004 - “Cavi isolati in polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 a 3 kV”.
- Norma CEI 20-16 Fascicolo 385 Edizione 1976 - “Cavi - Misura delle scariche parziali”.
- Norma CEI 20-19/1 Fascicolo 6990 Edizione 2003 - “Cavi isolati in gomma con tensione nominale non superiore 450/750V. Parte 1: Prescrizioni Generali”.
- Norma CEI 20-19/9 Fascicolo 2954 Edizione 1996 e variante V1 Fascicolo 5235 Edizione 1999 - “Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 9: Cavi unipolari senza guaina, per installazione fissa, a bassa emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi”.
- Norma CEI 20-19/13 Fascicolo 3955 Edizione 1997 e variante V1 Fascicolo 6447 Edizione 2002 - “Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 470/750 V. Parte 13: Cavi unipolari e multipolari, con isolante e guaina in mescola reticolata, a bassa emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi”.
- Norma CEI 20-20/1 Fascicolo 7162 Edizione 2003 - “Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 1: Prescrizioni generali”.
- Norma CEI 20-21 Fascicolo 832 Edizione 1988 - “Calcolo delle portate dei cavi elettrici. Parte 1. In regime permanente (fattore di carico 100%)”.
- Norma CEI 20-22/0 Fascicolo 8354 Edizione 2006 - “Prove d'incendio su cavi elettrici. Parte 0: Prova di non propagazione
dell'incendio - Generalità”.
- Norma CEI 20-22/2 Fascicolo 8355 Edizione 2006 - “Prove di incendio su cavi elettrici. Parte 2: Prova di non propagazione
dell'incendio”.
- Norma CEI 20-24; Ab Fascicolo 8399 Edizione 2006 - “Giunzioni e terminazioni per cavi di energia”.
- Norma CEI 20-27 Fascicolo 5640 Edizione 2000 e variante V1 Fascicolo 6337 Edizione 2001 - “Cavi per energia e segnalamento. Sistema di designazione”.
- Norma CEI 20-28 Fascicolo 8560 Edizione 2006 - “Connettori per cavi di energia”.
- Norma CEI 20-33;Ab Fascicolo 8559 Edizione 2006 - “Giunzioni e terminazioni per cavi d'energia a tensione Uo/U non superiore a 600/1.000 V in corrente alternata e 750 V in corrente continua”.
- Norma CEI 20-36/1-1 Fascicolo 6405 Edizione 2002 - “Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio. Integrità del circuito. Parte 11: Apparecchiatura di prova con solo fuoco a una temperatura della fiamma di almeno 750 °C”.
- Norma CEI 20-36/2-1 Fascicolo 6406 Edizione 2002 - “Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio. Integrità del circuito. Parte 21: Procedure e prescrizioni. Cavi con tensione nominale a 0,6/1 kV”.
- Norma CEI 20-36/2-3 Fascicolo 6407 Edizione 2002 - “Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio. Integrità del circuito. Parte 23: Procedure e prescrizioni. Cavi elettrici per trasmissione dati”.
- Norma CEI 20-36/2-5 Fascicolo 6408 Edizione 2002 - “Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio. Integrità del circuito. Parte 25: Procedure e prescrizioni. Cavi a fibre ottiche”.
- Norma CEI 20-36/4-0 Fascicolo 5881 Edizione 2000 - “Metodo di prova per la resistenza al fuoco piccoli cavi non protetti per l’ uso nei circuiti di emergenza.
- Norma CEI 20-36/5-0 Fascicolo 7054 Edizione 2003 - “Metodo diprova per la resistenza al fuoco di cavi per energia e comando di grosso dimensioni (con diametro esterno superiore a 20 mm) non protetti per l’uso nei circuiti di emergenza”.
- Norma CEI 20-37/0 Fascicolo 6728 Edizione 2002 - “Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio. Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 0: Generalità e scopo”.
- Norma CEI 20-37/2-0 Fascicolo 5325 Edizione 1999 - “Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio. Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 1: Apparecchiatura di prova”.
- Norma CEI 20-38/1 Fascicolo 3461R Edizione 1997 e variante V1 Fascicolo 6338 Edizione 2001 e variante V2 Fascicolo 7401 Edizione 2004 e variante V3 Fascicolo 8300 Edizione 2006 - “Cavi isolati con gomma non propagante l’incendio a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 1: Tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV”.
- Norma CEI 20-38/2;Ab Fascicolo 8299 Edizione 2006 - “Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 2: Tensione nominale Uo/U superiore a 0,6/1 kV”.
- Norma CEI 20-39/1 CEI EN 60702-1 Fascicolo 7344C Edizione 2004 - “Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con tensione nominale non superiore a 750 V. Parte 1: Cavi”.
- Norma CEI 20-39/2 CEI EN 60702-2 Fascicolo 7345C Edizione 2004 - “Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con tensione nominale non superiore a 750 V. Parte 2: Terminazioni”.
- Norma CEI 20-40 Fascicolo 4831 Edizione 1998 e variante V1 Fascicolo 7402 Edizione 2004 e variante V2 Fascicolo 7403
Edizione 2004 - “Guida per l’ uso dei cavi a bassa tensione”.
- Norma CEI 20-45 Fascicolo 6945 Edizione 2003 e variante V1 Fascicolo 7597 Edizione 2005- “Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l'incendio, senza alogeni (LSOH) con tensione nominale U0/U di 0,6/1 kV”.
- Norma CEI 20-74 CEI CLC/TR 50424 Fascicolo 7923 E Edizione 2005 - “Cavi elettrici. Lista degli ultimi tipi nazionali riconosciuti”.
- Norma CEI 20-75 Fascicolo 8157 E Edizione 2006 - “Cavi ad isolamento minerale con tensione nominale non superiore a 750 V. Parte 3: Guida all'uso”.
- Norma CEI 21-35 CEI EN 50272-2 Fascicolo 6567 Edizione 2002 - “Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni. Parte 2: Batterie stazionarie”.
- Norma CEI 21-42 CEI EN 50272-3 Fascicolo 6880 Edizione 2003 - “Requisiti di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni. Parte 3: Batterie di trazione”.
- Norma CEI 22-24 CEI EN 62040 Fascicolo 6550 Edizione 2002 - “Sistemi statici di continuità (UPS). Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova.
- Norma CEI 22-26 CEI EN 62040-1-1 Fascicolo 7112 Edizione 2003 - “Sistemi statici di continuità (UPS). Parte 1-1 prescrizioni generali e di sicurezza per UPS utilizzati in aree accessibili all’ operatore.
- Norma CEI 23-3/1 CEI EN 60898-1 Fascicolo 7276 Edizione 2004 e variante V1 Fascicolo 8206 Edizione 2006 - “Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata”.
- Norma CEI 23-9 CEI EN 60669-1 Fascicolo 5645 Edizione 2000 e variante V1 Fascicolo 6934 Edizione 2003 - “Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare. Parte 1: Prescrizioni generali”.
- Norma CEI 23-12/1 Fascicolo 5484 Edizione 2000 e variante V1 Fascicolo 7584 Edizione 2005- “Spine e prese per uso industriale. Parte 1: Prescrizioni generali”.
- Norma CEI 23-12/2 Fascicolo 5563 Edizione 2000 e variante V1 Fascicolo 7585 Edizione 2005 - “Spine e prese per uso industriale. Parte 2: Prescrizioni per intercambiabilità dimensionale per apparecchi con spinotto al alveoli cilindrici”.
- Norma CEI 23-19 Fascicolo 639 Edizione 1983 e variante V1 Fascicolo 720S Edizione 1986 - “Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso battiscopa”.
- Norma CEI 23-26 CEI EN 60423 Fascicolo 2934 Edizione 1996 - “Tubi per installazioni elettriche. Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettatura per tubi e accessori.”.
- Norma CEI 23-31 Fascicolo 3764C Edizione 1997 - “Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi”.
- Norma CEI 23-32 Fascicolo 3765C Edizione 1997 - “Sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi per soffitto a parete”.
- Norma CEI 23-39 CEI EN 50086-1 Fascicolo 3480R Edizione 1997 - “Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni generali”.
- Norma CEI 23-42 CEI EN 61008-1 Fascicolo 7827 Edizione 2005 - “Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali”.
- Norma CEI 23-44 CEI EN 61009-1 Fascicolo 8561 Edizione 2006 - “Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali”.
- Norma CEI 23-46 CEI EN 50086-2-4 Fascicolo 3484R Edizione 1997 e variante V1 CEI EN 50086-2-4/A1 Fascicolo 6093 Edizione 2001 - “Sistema di canalizzazioni per cavi. Sistemi di tubi. Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati”.
- Norma CEI 23-48 CEI EN 60670-1 Fascicolo 7892 Edizione 2005 -“Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 1: Prescrizioni generali”.
- Norma CEI 23-49 Fascicolo 2730 Edizione 1996 e variante V1 Fascicolo 6331 Edizione 2001 e variante V2 Fascicolo 6936 Edizione 2003 - “Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile”.
- Norma CEI 23-50 Fascicolo 3542R Edizione 1998 e variante V1 Fascicolo 6634 Edizione 2002 - “Prese a spina per usi domestici e similari. Parte 1: Prescrizioni generali”.
- Norma CEI 23-51 Fascicolo 7204 Edizione 2004 - “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare”.
- Norma CEI 23-53 CEI EN 61543 Fascicolo 2849 Edizione 1996 e variante V1 Fascicolo 7545 Edizione 2005 e variante V2 Fascicolo 8039 Edizione 2005 e variante V3 Fascicolo 8306 Edizione 2006 - “Interruttori differenziali (RCD) per usi domestici e similari. Compatibilità elettromagnetica”.
- Norma CEI 23-54 CEI EN 50086-2-1 Fascicolo 2886 Edizione 1996 e variante V1 Fascicolo 5215 Edizione 1999 -“Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-1: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori”.
- Norma CEI 23-55 CEI EN 50086-2-2 Fascicolo 2887 Edizione 1996 e variante V1 Fascicolo 5216 Edizione 1999 -“Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-2: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori”.
- Norma CEI 23-56 CEI EN 50086-2-3 Fascicolo 2888 Edizione 1996 e variante V1 Fascicolo 5217 Edizione 1999 – “Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-3: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori”.
- Norma CEI 23-58 CEI EN 50085-1 Fascicolo 8225 Edizione 2006 - Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni generali”.
- Norma CEI 31-1 CEI EN 50018 Fascicolo 6295 Edizione 2001 e variante V1 Fascicolo 6946 Edizione 2003 - “Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Custodie a prova di esplosione 'd'”.
- Norma CEI 31-2 CEI EN 50016 Fascicolo 7022 Edizione 2003 - “Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Modo di protezione a sovrapressione interna 'p'”.
- Norma CEI 31-5 CEI EN 50015 Fascicolo 5287 Edizione 1999 - “Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Costruzioni immerse in olio 'o'”.
- Norma CEI 31-6 CEI EN 50017 Fascicolo 5288 Edizione 1999 - “Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Costruzioni a riempimento pulverulento 'q'”.
- Norma 31-8 CEI EN 50014 Fascicolo 4596 Edizione 1998 e variante V1 Fascicolo 5289 Edizione 1999 - “Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Regole generali”.
- Norma CEI 31-9 CEI EN 50020 Fascicolo 7023 Edizione 2003 - “Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Sicurezza intrinseca 'i'”.
- Norma CEI 31-10 CEI EN 50039 Fascicolo 3710 R Edizione 1997 - “Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Sistemi elettrici a sicurezza intrinseca 'i'”.
- Norma CEI 31-13 CEI EN 50028 Fascicolo 3026 R Edizione 1997 - “Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Incapsulamento 'm'”.
- Norma CEI 31-30 CEI EN 60079-10 Fascicolo 7177 Edizione 2004 -“Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi”.
- Norma CEI 31-33 CEI EN 60079-14 Fascicolo 7297 Edizione 2004 -“Costruzione elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per lapresenza di gas (diversi dalle miniere).”
- Norma CEI 31-34 CEI EN 60079-17 Fascicolo 7296 Edizione 2004 -“Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere).
- Norma CEI 31-35 Fascicolo 8705 Edizione 2007 - “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida alla applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30). Classificazione dei luoghi pericolosi”.
- Norma CEI 31-35/A Fascicolo 5926 Edizione 2001 e variante V1 Fascicolo 6778 Edizione 2003 - “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida alla applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30). Classificazione dei luoghi pericolosi. Esempi di applicazione”.
- Norma CEI 31-36 CEI EN 50281-1-2 Fascicolo 5301 Edizione 1999 e variante V1 CEI EN 50281-1-2/A1 Fascicolo 7346C Edizione 2004 - “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile. Parte 1-2: Costruzioni elettriche protette da custodie. Scelta, installazione e manutenzione”.
- Norma CEI 31-37 CEI EN 50281-1-1 Fascicolo 5412 Edizione 1999 e variante V1 CEI EN 50281-1-1/A1 Fascicolo 7347C Edizione 2004 - “Costruzioni elettriche destinate all’uso in ambienti con presenza di polvere combustibile. Parte 1-1: Costruzioni elettriche protette da custodie. Costruzione e prove”.
- Norma CEI 31-38 CEI EN 50281-2-1 Fascicolo 5413 Edizione 1999 - “Costruzioni elettriche destinate all’uso in ambienti con presenza di polvere combustibile. Parte 2-1: Metodi di prova. Metodo per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere”.
- Norma CEI 31-52 CEI EN 50281-3 Fascicolo 6947 Edizione 2003 - “Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili”. Parte 3° - classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili”.
- Norma CEI 31-56 CEI EN 50281-3 Fascicolo 7527 Edizione 2005 e variante V1 Fascicolo 8102 Edizione 2006 -“Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili”.
- Norma CEI 31-58 CEI EN 60079-1 Fascicolo 7978 Edizione 2005 - “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 1: Custodie a prova di esplosione 'd'”.
- Norma CEI 31-59 CEI EN 60079-2 Fascicolo 7979 Edizione 2005 – “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 2: Custodie a sovrapressione 'p'”.
- Norma CEI 31-60 CEI EN 50394-1 Fascicolo 8037 Edizione 2005 –“Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive . Gruppo di apparecchi I - Sistemi a sicurezza intrinseca. Parte 1: Costruzioni e prove”.
- Norma CEI 31-63 CEI EN 61241-18 - Fascicolo 8127 E Edizione 2006 - “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 18: Protezione mediante incapsulamento 'mD'”.
- Norma CEI 31-64 CEI EN 60079-15 Fascicolo 8151 Edizione 2006 - “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 15: Modo di protezione 'n'”.
- Norma CEI 31-65 CEI EN 60079-7 Fascicolo 8204 Edizione 2006 - “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 7: Modo di protezione a sicurezza aumentata 'e'”.
- Norma CEI 31-66 CEI EN 61241-10 Fascicolo 8290 Edizione 2006 - “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 10: Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili”.
- Norma CEI 31-67 CEI EN 61241-14 Fascicolo 8293 Edizione 2006 - “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione”.
- Norma CEI 31-68 CEI EN 61241-17 Fascicolo 8291 Edizione 2006 - “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (diversi dalle miniere)”.
- Norma CEI 31-69 CEI EN 61241-1 Fascicolo 8327 Edizione 2006 – “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 1: Protezione mediante custodie ' tD '”.
- Norma CEI 31-70 CEI EN 60079-0 Fascicolo 8391 Edizione 2006 - “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 0: Regole generali”.
- Norma CEI 34-21 CEI EN 60598-1 Fascicolo 7629 Edizione 2005 - “Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove”.
- Norma CEI 34-22 CEI EN 60598-2-22 Fascicolo 5118 Edizione 1999 e variante V1 Fascicolo 7442 Edizione 2004 - “Apparecchi di illuminazione. Parte 2-22: Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza”.
- Norma CEI 34-23 CEI EN 60598-2-1 Fascicolo 3769R Edizione 1997 - “Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari. Apparecchi fissi per uso generale”.
- Norma CEI 34-30 CEI EN 60598-2-5 Fascicolo 5081 Edizione 1999 -“Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari. Sezione 5: Proiettori”.
- Norma CEI 34-33 CEI EN 60598-2-3 Fascicolo 7061 Edizione 2003 e variante V1 Fascicolo 8005 Edizione 2005 - “Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari. Sezione 3: Apparecchi per illuminazione stradale”.
- Norma CEI 38-1 CEI EN 60044-1 Fascicolo 5706 Edizione 2000 e variante V1 CEI EN 60044-1/A1 Fascicolo 6089 Edizione 2001 e variante V2 CEI EN 60044-1/A2 Fascicolo 6978 Edizione 2003 - “Trasformatori di misura. Parte 1: trasformatori di corrente”.
- Norma CEI 38-2 CEI EN 60044-2 Fascicolo 6090 Edizione 2001 e variante V1 CEI EN 60044-2/A1 Fascicolo 6979 Edizione 2003 - “Trasformatori di misura. Parte 2: trasformatori di tensione induttivi”.
- Norma CEI 44-5 CEI EN 60204-1 Fascicolo 8492 Edizione 2006 - “Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole generali”.
- Norma CEI 64-2 Fascicolo 5964C Edizione 2001 -”Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive”. (dal 1 luglio 2003 la norma non si applica più ai luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili)”.
- Norma CEI 64-8 - “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua”.
-- CEI 64-8/1 Fascicolo 8608 Edizione 2007 - “Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali”.
-- CEI 64-8/2 Fascicolo 8609 Edizione 2007 - “Parte 2: Definizioni”.
-- CEI 64-8/3 Fascicolo 8610 Edizione 2007 - “Parte 3: Caratteristiche generali”.
-- CEI 64-8/4 Fascicolo 8611 Edizione 2007 - “Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza”.
-- CEI 64-8/5 Fascicolo 8612 Edizione 2007 - “Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici”.
-- CEI 64-8/6 Fascicolo 8613 Edizione 2007 - “Parte 6: Verifiche”.
-- CEI 64-8/7 Fascicolo 8614 Edizione 2007 - “Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari”.
- Norma CEI 64-12 Fascicolo 3666R Edizione 1998 e variante V1 Fascicolo 6950 Edizione 2003 - “Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario”.
- Norma CEI 64-14 Fascicolo 8706 Edizione 2007 - “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”.
- Norma CEI 64-50 Fascicolo 8442 Edizione 2006 -“Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'esecuzione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri generali”.
- Norma CEI 64-100/1 Fascicolo 8288 Edizione 2006 – “Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 1: Montanti degli edifici”.
- Norma CEI 70-1 CEI EN 60529 Fascicolo 3227C Edizione 1997 e variante V1 CEI EN 60529/A1 Fascicolo 5882 Edizione 2000 - “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”.
- Norma CEI 70-2 CEI EN 61032 Fascicolo 4820 Edizione 1998 - “Protezione delle persone e delle apparecchiature mediante involucri”.
- Norma CEI 70-3 CEI EN 50102 Fascicolo 2767 Edizione 1996 e variante V1 Fascicolo 5243 Edizione 1999 – “Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK)”.
- Norma CEI 81-3 Fascicolo n. 5180 Edizione 1999 - “Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei comuni d’Italia, in ordine alfabetico”.
- Norma CEI 81-5 CEI EN 61663-1 Fascicolo 5457 Edizione 2000 - “Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC). Parte 1: Prescrizioni per i componenti di connessione”.
- Norma CEI 81-10/1 CEI EN 62305-1 Fascicolo 8226 Edizione 2006 - “Protezione contro i fulmini - Parte 1: Principi generali”.
- Norma CEI 81-10/2 CEI EN 62305-1 Fascicolo 8227 Edizione 2006 - “Protezione contro i fulmini - Parte 2: Valutazione del rischio”.
- Norma CEI 81-10/3 CEI EN 62305-1 Fascicolo 8228 Edizione 2006 - “Protezione contro i fulmini - Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone”.
- Norma CEI 81-10/4 CEI EN 62305-1 Fascicolo 8229 Edizione 2006 - “Protezione contro i fulmini - Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture”.
- Norma CEI 103-1 – impianti telefonici interni
- Norma CEI 100-7 – Guida per l’applicazione delle norme riguardanti gli impianti d’antenna, ricezione radiofonica televisiva.
- Norme UNI EN 12464-1 - “Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro. Parte 1: Posti di lavoro in interni”.
- Norma CEI UNEL 35024/1 Fascicolo 3516 Edizione 1997 ed errata corrige Fascicolo 4610 Edizione 1998 - “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria”.
- Norma CEI UNEL 35026 Fascicolo 5777 Edizione 2000 - “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata”.
- Norma UNI 11222 Edizione 2006 - Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici. Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo.
- Norma UNI EN 1838 – Applicazione illuminazione di emergenza.
- Norma UNI EN 54/1 ÷ 9 – Componenti dei sistemi di rilevazione e di segnalazione manuale d’incendio
- Norma UNI 9795 – Sistemi fissi automatici di rilevazione e di segnalazione manuale d’incendio
- Norma UNI 10819 – Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso.
- Tabelle unificazione elettrica Unel.
- Disposizioni dell’Ente erogatore dell’energia elettrica (Enel, ecc.).
- Disposizioni ISPESL.
- Disposizioni A.S.L.
- Disposizioni Comunali.
- Disposizioni del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (VVF)
- Prescrizioni dei vari Enti preposti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Progetto multisala

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 31 mar 2011, 13:36

:D
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[4] Re: Progetto multisala

Messaggioda Foto Utenteelettro » 31 mar 2011, 13:40

Direi che è più che sufficiente....

Prima di partire:
Accordo in forma verbale e poi trascritta sulle dotazioni impiantistiche dei locali.
Estratto del progetto planimetrico;
Valutazione dei VVF, numero max persone , uscite emergenza, etc etc;
Valutazione della potenza da installare;
Valutazione della potenza assorbita dalle unità elettroniche di proiezione;
Computo indicativo della stima di spesa entro il 10% di margine di sconfinamento;
Valutazione della illuminazione spazi riservati alla sosta avventori...

Appresi gli elementi base, si procede x progetto nel rispetto della normativa elencata da MIKE.....

Ah..un'ultimo aspetto, la continuità del servizio in caso di guasto....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[5] Re: Progetto multisala

Messaggioda Foto Utentethekant » 4 apr 2011, 12:39

fatalità ne stiamo realizzando uno di 5 sale...sappi che il progetto era mooooolto carente su questi aspetti:
- Controllo della luce centralizzata dalla sala regia...risolto con sistema DALI+KONNEX
- Controllo del funzionamento della luce emergenza (ambiente di pubblico spettacolo)...prevedi apparecchi adatti a questo, ad. es. logica beghelli o dardo ova ecc. ecc.
- Rivelazione incendi se necessaria...che caos nel controsoffitto con i canali degli impianti meccanici! fatteli dare i loro disegni il prima possibile!
- Diffusione sonora per evacuazione!...centrale a norma (tipo EVAC) con impianto diffusione sonora apposito (nelle sale deve fermarsi la diffusione sonora della proiezione e deve partire quella per l'evacuazione.
- Impianto di estrazione per i proiettori delle sale che scaldano come stufe al cherosene (ed assorbono parecchio quelli del nostro lavoro)...

Consiglio, dai una letta al dm per i locali di pubblico spettacolo...