[1] Sistema TT - Coordinamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentesolarf » 15 feb 2011, 8:26

Nei sistemi TT esiste il limite di 1 A per l'interruttore differenziale?
Si può installare un 3A 1s?

Secondo 64-8:
Re x Idn < Ul

perché sento spesso citare il limite 1A?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentesolarf
25 3 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 80
Iscritto il: 7 nov 2007, 17:33

2
voti

[2] Re: Sistema TT - Coordinamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 15 feb 2011, 15:17

Nei sistemi TT è ammesso un tempo di ritardo massimo, per i circuiti di distribuzione, pari a 1s. La taratura delle corrente di intervento si fa in funzione della Re.
(sui circuiti che alimentano prese a spina obbligo del differenziale da 30 mA per prese fino a 20 A in uso abitativo o da 32 A per circuiti all'esterno)
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[3] Re: Sistema TT - Coordinamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegenepix » 13 apr 2011, 14:25

perché sento spesso citare il limite 1A?

Ciao,
1A era imposto indirettamente dall'art. 7 comma 2 che prevedeva l'uso di interruttori differenziali ad alta sensibilità e il D.P.R 447/91 art. 5 comma 6 definiva i differenziali ad alta sensibilità quelli aventi Idn <= 1 A.
Ora se non sbaglio questo limite non è più imposto.
Ciao
Avatar utente
Foto Utentegenepix
0 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 23 ott 2008, 0:09

0
voti

[4] Re: Sistema TT - Coordinamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegenepix » 15 apr 2011, 10:32

1A era imposto indirettamente dall'art. 7 comma 2 ...


... L. 46/90 ops scusa piccolo dettaglio :oops:
Avatar utente
Foto Utentegenepix
0 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 23 ott 2008, 0:09

2
voti

[5] Re: Sistema TT - Coordinamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 15 apr 2011, 13:32

solarf ha scritto:perché sento spesso citare il limite 1A?

Probabilmente si riferiscono al limite, fissato dalla CEI 64-8 parte 751, per le protezioni delle condutture (di gruppo c) negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Il limite, non superiore ad 1A, è ammesso per i circuiti di distribuzione quando non sia possibile, per ragioni, ad esempio, di continuità di esercizio, proteggere i circuiti con dispositivo a corrente differenziale non superiore a 300 mA. Per il resto vale quanto detto da marco61.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[6] Re: Sistema TT - Coordinamento Differenziale

Messaggioda Foto Utentegenepix » 16 apr 2011, 16:49

Legge 46/90
Art. 7
Installazione impianti elettrici
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi equivalenti.
D.P.R. 447/91
Art. 5
Installazione degli impianti
6. Per interruttori ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A.
Premesso che sul D.M. 37/08 non ho trovato più questo limite imposto invece nella Legge 46/90, l’unico caso in cui si ha il limite di 1 A, secondo voi è quello citato da paolo a m?
Grazie a tutti.
O_/
Avatar utente
Foto Utentegenepix
0 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 23 ott 2008, 0:09