Nei sistemi TT esiste il limite di 1 A per l'interruttore differenziale?
Si può installare un 3A 1s?
Secondo 64-8:
Re x Idn < Ul
perché sento spesso citare il limite 1A?
Grazie
Sistema TT - Coordinamento Differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Nei sistemi TT è ammesso un tempo di ritardo massimo, per i circuiti di distribuzione, pari a 1s. La taratura delle corrente di intervento si fa in funzione della Re.
(sui circuiti che alimentano prese a spina obbligo del differenziale da 30 mA per prese fino a 20 A in uso abitativo o da 32 A per circuiti all'esterno)
(sui circuiti che alimentano prese a spina obbligo del differenziale da 30 mA per prese fino a 20 A in uso abitativo o da 32 A per circuiti all'esterno)
0
voti
perché sento spesso citare il limite 1A?
Ciao,
1A era imposto indirettamente dall'art. 7 comma 2 che prevedeva l'uso di interruttori differenziali ad alta sensibilità e il D.P.R 447/91 art. 5 comma 6 definiva i differenziali ad alta sensibilità quelli aventi Idn <= 1 A.
Ora se non sbaglio questo limite non è più imposto.
Ciao
Ciao,
1A era imposto indirettamente dall'art. 7 comma 2 che prevedeva l'uso di interruttori differenziali ad alta sensibilità e il D.P.R 447/91 art. 5 comma 6 definiva i differenziali ad alta sensibilità quelli aventi Idn <= 1 A.
Ora se non sbaglio questo limite non è più imposto.
Ciao
0
voti
1A era imposto indirettamente dall'art. 7 comma 2 ...
... L. 46/90 ops scusa piccolo dettaglio
... L. 46/90 ops scusa piccolo dettaglio
2
voti
solarf ha scritto:perché sento spesso citare il limite 1A?
Probabilmente si riferiscono al limite, fissato dalla CEI 64-8 parte 751, per le protezioni delle condutture (di gruppo c) negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Il limite, non superiore ad 1A, è ammesso per i circuiti di distribuzione quando non sia possibile, per ragioni, ad esempio, di continuità di esercizio, proteggere i circuiti con dispositivo a corrente differenziale non superiore a 300 mA. Per il resto vale quanto detto da marco61.
0
voti
Legge 46/90
Art. 7
Installazione impianti elettrici
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi equivalenti.
D.P.R. 447/91
Art. 5
Installazione degli impianti
6. Per interruttori ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A.
Premesso che sul D.M. 37/08 non ho trovato più questo limite imposto invece nella Legge 46/90, l’unico caso in cui si ha il limite di 1 A, secondo voi è quello citato da paolo a m?
Grazie a tutti.

Art. 7
Installazione impianti elettrici
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi equivalenti.
D.P.R. 447/91
Art. 5
Installazione degli impianti
6. Per interruttori ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A.
Premesso che sul D.M. 37/08 non ho trovato più questo limite imposto invece nella Legge 46/90, l’unico caso in cui si ha il limite di 1 A, secondo voi è quello citato da paolo a m?
Grazie a tutti.

6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)