Un mio amico elettricista mi diceva che hanno installato un trasformatore da 100 kVA 400/400 su un impianto fotovoltaico da 100 kW
per l'isolamento galvanico.
Tuttavia il trasformatore scalda, probabilmente il trasfromatore
ha una potenza insufficiente, credo che si debba dimensionare lo stesso
con un 30 % in più della potenza dei kW del fotovoltaico quindi un trasformatore da 130 kVA almeno.
Domanda sciocca:
Eventualmente è possibile piazzarne un altro più piccolo, magari 30 kVA
e dividere i carichi?
In modo da alleggerire il carico del 100kVA?
Grazie a tutti.
Dario.
Due trasformatori di isolamento per fotovoltaico, si può?
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Grazie Marco,
mi scrivi che bisogna ripartire bene i carichi,
ma cosa intendi di preciso?
Ovviamente si ripartiscono in base alla potenza dei due trasformatori
oppure c'è una regola ben precisa?
Che tu sappia, gli inverter possono avere disturbi di armoniche
che possono influenzare il circuito magnetico del trasformatore
e quindi farlo scaldare in modo esagerato?
Grazie.
Dario.
mi scrivi che bisogna ripartire bene i carichi,
ma cosa intendi di preciso?
Ovviamente si ripartiscono in base alla potenza dei due trasformatori
oppure c'è una regola ben precisa?
Che tu sappia, gli inverter possono avere disturbi di armoniche
che possono influenzare il circuito magnetico del trasformatore
e quindi farlo scaldare in modo esagerato?
Grazie.
Dario.
-

ilpoetastro
15 5 - Messaggi: 43
- Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00
0
voti
Di sicuro non puoi mettere in parallelo i due trasformatori, pensando di fare 100 kVA + 30 kVA = 130 kVA
Per realizzare questa condizione, occorre che le due macchine siano identiche (stessa potenza, stesso gruppo, ecc...) pena la circolazione tra i due avvolgimenti di correnti parassite
Per realizzare questa condizione, occorre che le due macchine siano identiche (stessa potenza, stesso gruppo, ecc...) pena la circolazione tra i due avvolgimenti di correnti parassite
0
voti
Sicuramente non i parallelo,
ma accostandoli e ripartendo i carichi
secondo Marco si.
ma accostandoli e ripartendo i carichi
secondo Marco si.
-

ilpoetastro
15 5 - Messaggi: 43
- Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00
0
voti
Non puoi mettere 2 trasformatori a caso e sperare che la potenza venga ripartita. Oltre alla capacità complessiva dei 2 trafo (che deve essere uguale o superiore a quella erogata) bisogna che ci sia una relazione tra la resistenze interna dei due. Credo (chiedo conferma) che il rapporto P1/P2 e R2/R1 debba essere uguale, pena ricircolo di corrente, erogazione insufficiente e rischio di bruciare. Il ragionamento si può fare anche con la corrente di corto circuito.
20kVA 10Ohm
10kVA 20ohm
20kVA 10Ohm
10kVA 20ohm
0
voti
Si hai ragione.
Credo che sia una cosa troppo azzardata.
Meglio cambiare il trasformatore con uno di potenza superiore.
Grazie mille!
Dario.
Credo che sia una cosa troppo azzardata.
Meglio cambiare il trasformatore con uno di potenza superiore.
Grazie mille!
Dario.
-

ilpoetastro
15 5 - Messaggi: 43
- Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00
0
voti
I calcoli per assicurare il parallelo di 2 trafo sono:
Rapporto di trasformazione che deve essere identico
Stessa tensione di corto circuito e stesso fattore di potenza di corto circuito
Rapporto di trasformazione che deve essere identico
Stessa tensione di corto circuito e stesso fattore di potenza di corto circuito
0
voti
Praticamente devono essere identici!
Meglio un trasfo nuovo con potenza superiore....
Meglio un trasfo nuovo con potenza superiore....
-

ilpoetastro
15 5 - Messaggi: 43
- Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00
0
voti
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)