Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto FV trifase su utenza monofase

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto UtenteInsideman » 26 gen 2011, 13:16

Salve a tutti e grazie in anticipo a tutti coloro che avranno la pasienza di aiutarmi a chiarire una questione (penso diffusa).

Un cliente ha un'utenza in prelievo MONOFASE di 3 kW e desidera installare un pianto fotovoltaico da 10kWp (obbligatoriamente TRIFASE perché >6kWp).

Inoltre il cliente opterà per lo SSP.

Come è necesario procedere ?
E' necessario intervenire sull'impianto elettrico dell'utenza monofase ?

L'opinione diffusa sembra essere che basti sostituire il contatore da 3 kW monofase con uno di 3 kW trifase e collegare una fase dell'impianto FV alle utenze.
Quindi sembrerebbe non necessario l'adeguamento dell'impianto elettrico domestico (delle utenze).

Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteInsideman
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 26 gen 2011, 13:13

0
voti

[2] Re: Impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto UtenteInsideman » 1 mag 2011, 12:28

Oggi hanno allacciato l'impianto trifase su utenza monofase su cui avevo aperto la discussione.
L'impianto ha una P in immissione di 17kW e una P in prelievo di 3 kW.
Hanno installato il contatore di produzione trifase e sostituito quello monofase con uno trifase per lo scambio.

Il tecnico enel dice che poiché ho in prelievo 3 kW con contatore di scambio trifase, collegando le utenze domestiche su una sola fase ho solo 1kW in prelievo !!!!

Sapete chiarire questo punto ?

Grazie in anticipo !
Avatar utente
Foto UtenteInsideman
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 26 gen 2011, 13:13

0
voti

[3] Re: Impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 1 mag 2011, 14:49

Dunque, se hai una potenza impegnata di 3 kW e una fornitura monofase hai la potenza distribuita su una sola fase e il neutro...
Viceversa, se hai una fornitura trifase, i 3 kW sono distribuiti sulle tre fasi...uno per fase...
Se il gruppo misura ha un limitatore di potenza, non potresti far funzionare nemmeno un asciugacapelli...
Dovresti avere almeno 6 kW (due x fase) e cablare l'impianto di casa di conseguenza....)

Non mi è chiara una cosa però...essendo un gruppo misura bidirezionale, non credo ci sia un limitatore tarato a 3 kW, quando dal Fotovoltaico ne arrivano almeno 17 kW...
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[4] Re: Impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto UtenteInsideman » 2 mag 2011, 8:53

Ritengo che avendo un contratto MONOFASE da 3 kW in prelievo, a parere mio il tecnico ENEL ha detto una cavolata. Infatti anche se l'ENEL ha sostituito il mio contatore mono con uno trifase bidirezionale devo avere disponibile in prelievo sempre 3 kW su una singola fase.
Confermate ?
Avatar utente
Foto UtenteInsideman
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 26 gen 2011, 13:13

0
voti

[5] Re: Impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 2 mag 2011, 9:24

Insideman ha scritto:Ritengo che avendo un contratto MONOFASE da 3 kW in prelievo, a parere mio il tecnico ENEL ha detto una cavolata. Infatti anche se l'ENEL ha sostituito il mio contatore mono con uno trifase bidirezionale devo avere disponibile in prelievo sempre 3 kW su una singola fase.
Confermate ?


No, [-X è come ho detto io...se hai 3 kW impegnati con una fornitura monofase hai un limitatore da 15A.
Se invece hai una fornitura trifase hai un limitatore da 6A...quindi un kW x fase.
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[6] Re: Impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto UtenteInsideman » 2 mag 2011, 9:58

Ma come hai accennato "Non mi è chiara una cosa però...essendo un gruppo misura bidirezionale, non credo ci sia un limitatore tarato a 3 kW, quando dal Fotovoltaico ne arrivano almeno 17 kW...", il limitatore non dovrebbe esserci ...

A meno che il limitatore valga in prelievo e non in immissione.

CHe ne pensi ?
Avatar utente
Foto UtenteInsideman
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 26 gen 2011, 13:13

0
voti

[7] Re: Impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto UtenteGCV » 2 mag 2011, 10:11

Esiste un limite in prelievo ed un altro limite in immissione.
Avatar utente
Foto UtenteGCV
15 4 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 310
Iscritto il: 10 feb 2011, 9:50

0
voti

[8] Re: Impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 2 mag 2011, 10:21

Innanzi tutto che contatore ti hanno installato? Un normale contatore elettronico?
Non conosco il contatore dell'ENEL...sinceramente non so se è tarabile diversamente nei due sensi...prelievo/immissione...
Io ragionavo con un normale contatore a induzione e relativo limitatore di potenza
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[9] Re: Impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto UtenteInsideman » 2 mag 2011, 10:34

E' un GET elettronico.

E' possibile impostare la potenza in prelievo su ogni fase ...
Io chiederò che la potenza in prelievo mi venga data su una sola fase, quella a cui sono allacciato.
Avatar utente
Foto UtenteInsideman
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 26 gen 2011, 13:13

0
voti

[10] Re: Impianto FV trifase su utenza monofase

Messaggioda Foto Utentepale1uno » 11 mag 2011, 16:02

In riferimento all'argomento di questa discussione avrei da chiedere:

l'enel installa il contatore trifase, ma nessuna variazione deve essere fatta all'impianto del cliente?

come si deve collegare l'impianto domestico del cliente?

grazie
Avatar utente
Foto Utentepale1uno
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 11 mag 2011, 15:52

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti