[1] impianto di terra per impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteing_ste » 22 feb 2007, 14:53

Salve a tutti,
vorrei avere una delucidazione su una annosa questione:
come e se predisporre un impianto di terra per un impianto fotovoltaico su copertura.
Se l'edificio è protetto da un LPS esterno, sono d'accordo di collegare tutte le masse metalliche alle calate.
Ma in caso di assenza di LPS come bisogna comportarsi? Prevedere calate verso eventuali nuovi pozzetti di terra?
Avatar utente
Foto Utenteing_ste
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 20 lug 2006, 11:45

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 22 feb 2007, 16:14

Nel caso non vi sia un lps dovresti fare i calcoli con la cei 81-10 w vedere se risulta autoprotetto
Avatar utente
Foto Utentestudiocampo
20 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 355
Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22

0
voti

[3]

Messaggioda Foto Utenteing_ste » 22 feb 2007, 17:25

Senza entrare nella norma 81-10, posso fare un semplice calcolo con l'appendice G della CEI 81-1 "procedura semplificata per la scelta delle misure di protezione" ?
Avatar utente
Foto Utenteing_ste
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 20 lug 2006, 11:45

0
voti

[4]

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 feb 2007, 22:03

ing_ste ha scritto:Senza entrare nella norma 81-10, posso fare un semplice calcolo con l'appendice G della CEI 81-1 "procedura semplificata per la scelta delle misure di protezione" ?


No perché è abrogata.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5]

Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 23 feb 2007, 10:00

La norma 81-1 e' definitivamente abbrogata a partire dal 01-02-2007.
Nel periodo di transizione fra la vecchia e la nuova norma, poteva essere usata solo per strutture esistenti gia' con lps.
Avatar utente
Foto Utentestudiocampo
20 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 355
Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica