Ciao a tutti,
impianto fotovoltaico in parallelo sul lato BT di un utente MT: di conseguenza PI cerificata alla CEI 0-16.
La stessa norma, richiede il dispositivo di controllo del parallelo: qualcuno mi sa spiegare meglio di cosa si tratta e dove lo devo installare?? Sul DG o sul DI visto ce il DDG è interno all'inverter?? Qualche esempio di dispositivi del genere??
Sempre nella norma si dice: "Se uno dei detti dispositivi (DG, DDI, DDG) non è equipaggiato con controllo di parallelo, lo stesso deve essere munito di automatismo che ne impedisca la chiusura in caso di presenza di tensione immediatamente a valle (lato verso impianto di generazione)"...significa che potrebbe anche non esserci il dispositivo di controllo del parallelo: ma di che automatismo si parla??
Nel mio caso il DDI è un interruttore magnetotermico differenziale con bobina di sgancio a mancanza di tensione!!
Grazie
Dispositivo di controllo del parallelo
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Il quadro di parallelo è usato per mettere in parallelo con la rete gruppi elettrogeni, generatori elettrici.
Nel caso di impianto FV credo si possa considerare l'inverter come dispositivo di controllo di parallelo
Nel caso di impianto FV credo si possa considerare l'inverter come dispositivo di controllo di parallelo
0
voti
...ma questo dispositivo di controllo cosa dovrebbe garantire??
0
voti
Fa un confronto tra la tensione e la frequenza di rete e quella del sistema che deve sincronizzare.
Quando i valori sono compatibili entro una certa soglia di tolleranza, il dispositivo chiude il parallelo.
Se i valori si spostano durante il funzionamento, il dispositivo apre e evita di metter in parallelo reti con valori non compatibili di V e f.
Quando i valori sono compatibili entro una certa soglia di tolleranza, il dispositivo chiude il parallelo.
Se i valori si spostano durante il funzionamento, il dispositivo apre e evita di metter in parallelo reti con valori non compatibili di V e f.
0
voti
Grazie GCV, ma il dubbio mi permane: questa non è la funzione della PI che agisce sul DDI??
0
voti
Il dispositivo di controllo del parallelo è di norma esterno alle protezioni, per tale motivo i quadri MT sono equipaggiati con una coppia di morsetti in serie allo sganciatore di chiusura di DG o DDI. A tali morsetti
verrà inviato il consenso proveniente dal dispositivo che provvede al sincronismo del generatore con la rete o mancanza tensione a valle.
verrà inviato il consenso proveniente dal dispositivo che provvede al sincronismo del generatore con la rete o mancanza tensione a valle.
0
voti
OK: e mi indicheresti un dispositivo che possa fare al mio caso, cioè da installare sul lato BT di un utente MT?? O come dici tu è lo stesso inverter a fungere da dispositivo di controllo del parallelo??
Grazie ancora.
Grazie ancora.
0
voti
Gli inverter sono delegati alla funzione di sincronismo con la rete, quindi a mio parere non ti serve nulla.
Avessi avuto un generatore rotante previsto per l’esercizio in parallelo con la rete avresti avuto bisogno di un relè tipo Thytronic SCF che provvede alla sincronizzazione dei gruppi generatori sincroni e al parallelo con la rete.
Avessi avuto un generatore rotante previsto per l’esercizio in parallelo con la rete avresti avuto bisogno di un relè tipo Thytronic SCF che provvede alla sincronizzazione dei gruppi generatori sincroni e al parallelo con la rete.
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)