Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Compatibilità Protezioni di interfaccia

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Compatibilità Protezioni di interfaccia

Messaggioda Foto UtenteFalcos » 9 mag 2011, 19:09

Ciao a tutti,
mi trovo difronte ad una situazione particolare.
Impianto fotovoltaico da 99 kWp in parallelo sul lato BT di un utente MT. Devo obbligatorimente installare la PI certificata alla CEI 0-16. Il mio inverter (Power One 110.0 IT) ha già una PI interna (Gavazzi), ma certificata per la BT. Installando la PI per la media tensione (Thytronic), potrebbe questa in qualche modo andare in conflitto con quella già installata nell'inverter o creare altri problemi??

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteFalcos
0 2
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 29 lug 2010, 11:13

0
voti

[2] Re: Compatibilità Protezioni di interfaccia

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 mag 2011, 19:18

la tua situazione non è particolare ma molto comune....devi installare la protezione certificata CEI 0-16, in questo caso Thytronic, il tipo di NV10P sarà per la bassa se l'interfaccia è in bassa (quindi quello con Un=400V)
Nessun conflitto e nessun problema, è sufficiente tarare l'interfaccia come richiesto dal distributore.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Compatibilità Protezioni di interfaccia

Messaggioda Foto UtenteFalcos » 9 mag 2011, 19:36

...quindi non devo prendere nessun provvedimento sulla PI già installata nell'inverter?? Le tarature impostate di fabbrica dal produttore potrebbero essere diverse da quelle comunicate dal distributore e diverse da quelle che imposterò sulla Thytronic NV10P!!
Stranamente infatti, sulla guida Power One alla compilazione dell'allegato F.15 richiesto dall'Enel, sono riportate le tarature 276 Vmax e 184 Vmin.....nonostante sia un inverter trifase!! Come si spiega la cosa??

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteFalcos
0 2
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 29 lug 2010, 11:13

0
voti

[4] Re: Compatibilità Protezioni di interfaccia

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 mag 2011, 7:45

per gli impianti soggetti alla CEI 0-16 ci vuole un diapositivo di interfaccia certificato secondo tale norma , e il NV10P lo è. Quei valori impostati sull'inverter non sono chiarissimi. Di solito l'interfaccia si tara 1.2Vn 0.17s-0.7Vn 0.37s-50.3Hz 0.17s-49.7Hz 0.17s - Vn sarà la tua tensione concatenata
Adesso non è molto chiaro cosa siano i valori che hai scritto, almeno per me
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Compatibilità Protezioni di interfaccia

Messaggioda Foto UtenteFalcos » 10 mag 2011, 10:13

...i valori che ho scritto sono quelli che la Power One dichiara come taratura di fabbrica della PI interna, In pratica sono 1,2 Vn e 0,8 Vn (Vn = 230). I valori di frequenza sono congruenti con quelli classici. LA PI esterna sarà tarata con i vlori che hai indicato anche tu.
Dato per giusto il fatto che non ci siano conflitti di nessun genere tra i due dispositivi, la taratura di questa PI interna potrebbe compromettere il funzionamento del sistema visto che nel mio caso Vn=380!!!
(scusami se non sono chiarissimo!!)
Avatar utente
Foto UtenteFalcos
0 2
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 29 lug 2010, 11:13

0
voti

[6] Re: Compatibilità Protezioni di interfaccia

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 mag 2011, 13:39

la Vn del NV10P si può variare tranquillamente , mettere 380 oppure 400V, nel menu SET/BASE
comuqnue non dovresti avere problemi impostando sulla protezioni i valori richiesti da Enel
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[7] Re: Compatibilità Protezioni di interfaccia

Messaggioda Foto UtenteFalcos » 11 mag 2011, 11:11

OK Grazie!!!
Avatar utente
Foto UtenteFalcos
0 2
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 29 lug 2010, 11:13


Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti