Ciao a tutti,
mi trovo difronte ad una situazione particolare.
Impianto fotovoltaico da 99 kWp in parallelo sul lato BT di un utente MT. Devo obbligatorimente installare la PI certificata alla CEI 0-16. Il mio inverter (Power One 110.0 IT) ha già una PI interna (Gavazzi), ma certificata per la BT. Installando la PI per la media tensione (Thytronic), potrebbe questa in qualche modo andare in conflitto con quella già installata nell'inverter o creare altri problemi??
Grazie
Compatibilità Protezioni di interfaccia
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
la tua situazione non è particolare ma molto comune....devi installare la protezione certificata CEI 0-16, in questo caso Thytronic, il tipo di NV10P sarà per la bassa se l'interfaccia è in bassa (quindi quello con Un=400V)
Nessun conflitto e nessun problema, è sufficiente tarare l'interfaccia come richiesto dal distributore.
Nessun conflitto e nessun problema, è sufficiente tarare l'interfaccia come richiesto dal distributore.
0
voti
...quindi non devo prendere nessun provvedimento sulla PI già installata nell'inverter?? Le tarature impostate di fabbrica dal produttore potrebbero essere diverse da quelle comunicate dal distributore e diverse da quelle che imposterò sulla Thytronic NV10P!!
Stranamente infatti, sulla guida Power One alla compilazione dell'allegato F.15 richiesto dall'Enel, sono riportate le tarature 276 Vmax e 184 Vmin.....nonostante sia un inverter trifase!! Come si spiega la cosa??
Grazie
Stranamente infatti, sulla guida Power One alla compilazione dell'allegato F.15 richiesto dall'Enel, sono riportate le tarature 276 Vmax e 184 Vmin.....nonostante sia un inverter trifase!! Come si spiega la cosa??
Grazie
0
voti
per gli impianti soggetti alla CEI 0-16 ci vuole un diapositivo di interfaccia certificato secondo tale norma , e il NV10P lo è. Quei valori impostati sull'inverter non sono chiarissimi. Di solito l'interfaccia si tara 1.2Vn 0.17s-0.7Vn 0.37s-50.3Hz 0.17s-49.7Hz 0.17s - Vn sarà la tua tensione concatenata
Adesso non è molto chiaro cosa siano i valori che hai scritto, almeno per me
Adesso non è molto chiaro cosa siano i valori che hai scritto, almeno per me
0
voti
...i valori che ho scritto sono quelli che la Power One dichiara come taratura di fabbrica della PI interna, In pratica sono 1,2 Vn e 0,8 Vn (Vn = 230). I valori di frequenza sono congruenti con quelli classici. LA PI esterna sarà tarata con i vlori che hai indicato anche tu.
Dato per giusto il fatto che non ci siano conflitti di nessun genere tra i due dispositivi, la taratura di questa PI interna potrebbe compromettere il funzionamento del sistema visto che nel mio caso Vn=380!!!
(scusami se non sono chiarissimo!!)
Dato per giusto il fatto che non ci siano conflitti di nessun genere tra i due dispositivi, la taratura di questa PI interna potrebbe compromettere il funzionamento del sistema visto che nel mio caso Vn=380!!!
(scusami se non sono chiarissimo!!)
0
voti
la Vn del NV10P si può variare tranquillamente , mettere 380 oppure 400V, nel menu SET/BASE
comuqnue non dovresti avere problemi impostando sulla protezioni i valori richiesti da Enel
comuqnue non dovresti avere problemi impostando sulla protezioni i valori richiesti da Enel
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)