Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Da civile abitazione a studio medico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Da civile abitazione a studio medico

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 11 mag 2011, 8:53

Confermo Alphabit. Il Dm37/08 prevede la progettazione di tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica come i locali uso medico. Se poi mi parli di ecografo, il locale deve essere classificato di Gruppo 1 per cui occorre il nodo EQP il differenziale 30 mA classe A. E anche se fosse di Gruppo 0 (senza apparecchiature con parti applicate) il tutto andrebbe progettato ( o se già realizzato andrebbe fatta la DIRI) da un professionista perché appunto soggetto a normativa CEI specifica.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[12] Re: Da civile abitazione a studio medico

Messaggioda Foto Utenteelettro » 11 mag 2011, 11:54

Allora, ai sensi del DM37/08, l'impianto elettrico è da progettare in relazione a tutta l'area immobiliare interessata dall'opera di cambio destinazione d'uso; in questo caso, penso sia un appartamento, se unità immobiliare singola su due piani (PT+P1) con medesimo civico, anche in questo caso il progetto riguarderà tutta l'area.

Prima di partire, il committente deve assolvere questi adempimenti:---
1- Planimetria dell' ambiente...
2- Destinazione d'uso dei locali x ambiente, macchinari, tipologia, etc etc...

3- Potenza installata x contratto fornitura...
4- ultimo, eventuale sala operatoria...
5-Valutazione dei VVF in merito al numero max di avventori che il locale può contenere...
E' scontato che l'ambiente sara anche luogo di lavoro, il progetto dell'impianto di terra dovrà essere inviato anche all'Ispel..
Solo gli ambienti distinti e classificati come di tipo 0 non avranno particolari prescrizioni impiantistiche.
Una volta raccolto tutto, si consegna ad un progettista serio, che redigerà anche la valutazione rischio fulminazione...e una volto prodotto l'elaborato, si può consegnarlo ad un installatore qualificato che redigerà DICO finale previo collaudo impianto....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

2
voti

[13] Re: Da civile abitazione a studio medico

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mag 2011, 21:18

svk86 ha scritto:Salve a tutti come da titolo mi hanno commissionato per trasformare l'impianto da civile abitazione a uso medico...In pratica l'impianto rimarrà tale e quale l'unica cosa di diverso sarà che ci saranno delle modifiche (es bagno e antibagno con apposito aspiratore e punti luce).L'intervento più evidente sarà la realizzazione di una linea con MTD tipo A in apposito quadro dedicato per l'ecografo.La domanda e questa:
per poter fare queste 3 modifiche occorre l'obbligo di progetto da pare di un libero professionista?se si è riguardante la linea dell'ecografo o di tutto l'impianto? :oops: Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno


1° Bisogna identificare i locali adibiti ad ambulatorio medico e la loro classificazione (gruppo 0, 1, 2), questo è a carico del responsabile sanitario dell'attività; l'installazione di un ecografo classifica il locale di gruppo 1, altri locali adibiti a ambulatorio senza apparecchi elettromedicali con parti applicate sono classificati di gruppo 0; dubito fortemente che ci siano locali di gruppo 2.
2° Identificati i locali destinati ad ambulatorio solo a questi si applicano le prescrizioni specifiche della CEI 64-8 paragrafo 710.
3° Trattandosi di edificio residenziale ESISTENTE è da capire se solo alcuni locali vengono destinati all'attività medica e le altre rimangono residenziali (interdette ai clienti/pazienti); il progetto riguarderà l'impianto elettrico nel suo complesso a partire dal punto di consegna ma i locali destinati al residenziale si possono stralciare specificando che non sono oggetto di intervento (se rimangono tali e quali).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[14] Re: Da civile abitazione a studio medico

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mag 2011, 21:22

elettro ha scritto:....cut.....
Prima di partire, il committente deve assolvere questi adempimenti:---
1- Planimetria dell' ambiente...
2- Destinazione d'uso dei locali x ambiente, macchinari, tipologia, etc etc...

3- Potenza installata x contratto fornitura...
4- ultimo, eventuale sala operatoria...
5-Valutazione dei VVF in merito al numero max di avventori che il locale può contenere...


I punti 4 e 5 in un appartamento mi appaiono al quanto esagerati :lol: :lol: :lol:

elettro ha scritto:E' scontato che l'ambiente sara anche luogo di lavoro, il progetto dell'impianto di terra dovrà essere inviato anche all'Ispel..


No. All'ISPESL e all'ARPA/ASL si inoltrano solamente le DICO per l'omologazione dell'impianto di terra. Il progetto degli impianti (non solo di terra) rimane a disposizione nelle sede da verificare a disposizione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: Da civile abitazione a studio medico

Messaggioda Foto Utentesvk86 » 11 mag 2011, 23:25

Grazie a tutti per le informazioni.A buon rendere!!!!!!!!!!!!!!!! =D> =D> =D> =D>
Avatar utente
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 9 lug 2008, 21:47
Località: penisola salentina