salve a tutti in un supermercato ci sono due banchi frigo monofase collegati in una calotta stagno contenente n.2 prese vimar plana il problema che ogni tanto scatta l'interruttore mgt differnziale 25 A ---4500---0,03 secondo voi e corretto cambiarlo con uno con l0 stesso caratteristiche pero' 0,3 ( l'interruttore gestisce solo quelle 2 prese ))
-

angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 230
- Iscritto il: 2 set 2010, 20:05
0
voti
Quando un magnetotermico differenziale scatta,c'è una ragione ovvio.Ma si vede anche il motivo.
Se è sganciato per differenziale o per eccesso di corrente,e poi si vede un po' come risolvere.
Usare uno 0,3 per apparecchi dove ci potrebbe essere un contatto da parte di persone,non mi sembra una genialata.
Se è sganciato per differenziale o per eccesso di corrente,e poi si vede un po' come risolvere.
Usare uno 0,3 per apparecchi dove ci potrebbe essere un contatto da parte di persone,non mi sembra una genialata.
0
voti
angelosammarco ha scritto: scatta l'interruttore mgt differnziale 25 A ---4500---0,03 secondo voi e corretto cambiarlo con uno con l0 stesso caratteristiche pero' 0,3 ( l'interruttore gestisce solo quelle 2 prese ))
direi di no,e come già è stato detto,se l'intervento è di tipo differenziale, occorre trovare la causa del guasto e risolverla.
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
Sicuramente è da ricercare il guasto.
Intanto è da attenzionare se scatta il magt. o il differenziale
Dopo parlando di prese vimar plana sicuramente bipasso 10/16A non è corretto proteggerle con il magt 25A.
Per quanto riguarda il differenziale in base al valore di resistenza di terra al fatto che i banconi frigo sono equiparati a delle macchine e che si è in ambiente commerciale si potrebbe utilizzare un 300mA, cio' non ti esime di trovare e riparare il guasto
Intanto è da attenzionare se scatta il magt. o il differenziale
Dopo parlando di prese vimar plana sicuramente bipasso 10/16A non è corretto proteggerle con il magt 25A.
Per quanto riguarda il differenziale in base al valore di resistenza di terra al fatto che i banconi frigo sono equiparati a delle macchine e che si è in ambiente commerciale si potrebbe utilizzare un 300mA, cio' non ti esime di trovare e riparare il guasto
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
Usare uno 0,3 per apparecchi dove ci potrebbe essere un contatto da parte di persone,non mi sembra una genialata.
perché???
La CEI 64-8 obbliga l'uso del differenziale da 30mA a protezione delle prese fino a 20A per uso domestico e similare, fino a 32A per uso industriale qualora destinate ad alimentare utilizzatori mobili usati all'esterno. Per le prese 10/16 usate nel supermercato per l'alimentazione dei banchi frigo (utilizzatori fissi usati all'interno), nulla vieta di utilizzare il differenziale da 300mA. Inoltre se la resistenza di terra è tale per cui c'è coordinamento tra il differenziale e l'impianto di terra, i 50V sulle masse sono garantiti, e così anche la protezione dai contatti indiretti, sia in presenza di differenziale da 30mA sia da 300mA.
Sono d'accordo con 6367 e con Elettrosiculo... Bisogna verificare la natura del guasto e se è di tipo differenziale cominciare ad interpellare il costruttore dei frigoriferi!
0
voti
Biondo88 ha scritto:Bisogna verificare la natura del guasto e se è di tipo differenziale cominciare ad interpellare il costruttore dei frigoriferi!
Per me bisogna esser sicuri che la dispersione viene dal frigo, da riparatore posso dire di aver trovato spesso guasti non imputabili alla macchina, il frigorista si fa pagare!
...L'abbiamo detto in tanti di ricercare il guasto.
Ultima modifica di
elettrodomus il 13 mag 2011, 19:24, modificato 1 volta in totale.
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
elettrodomus ha scritto:Per me bisogna esser sicuri che la dispersione viene dal frigo,...
esatto, infatti angelosammarco non ha specificato che il magnetotermico differenziale sia dedicato alle due prese, o ad una zona.
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)