Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

differenziale che scatta

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 11 mag 2011, 21:40

salve a tutti in un supermercato ci sono due banchi frigo monofase collegati in una calotta stagno contenente n.2 prese vimar plana il problema che ogni tanto scatta l'interruttore mgt differnziale 25 A ---4500---0,03 secondo voi e corretto cambiarlo con uno con l0 stesso caratteristiche pero' 0,3 ( l'interruttore gestisce solo quelle 2 prese ))
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[2] Re: differenziale che scatta

Messaggioda pasciok » 11 mag 2011, 22:46

Quando un magnetotermico differenziale scatta,c'è una ragione ovvio.Ma si vede anche il motivo.
Se è sganciato per differenziale o per eccesso di corrente,e poi si vede un po' come risolvere.
Usare uno 0,3 per apparecchi dove ci potrebbe essere un contatto da parte di persone,non mi sembra una genialata.
pasciok
327 2 4 5
---
 

0
voti

[3] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utentemir » 11 mag 2011, 23:02

angelosammarco ha scritto: scatta l'interruttore mgt differnziale 25 A ---4500---0,03 secondo voi e corretto cambiarlo con uno con l0 stesso caratteristiche pero' 0,3 ( l'interruttore gestisce solo quelle 2 prese ))

direi di no,e come già è stato detto,se l'intervento è di tipo differenziale, occorre trovare la causa del guasto e risolverla.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[4] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 11 mag 2011, 23:20

Quoto le risposte, se scatta un motivo ci sarà.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[5] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 12 mag 2011, 13:55

Sicuramente è da ricercare il guasto.
Intanto è da attenzionare se scatta il magt. o il differenziale
Dopo parlando di prese vimar plana sicuramente bipasso 10/16A non è corretto proteggerle con il magt 25A.
Per quanto riguarda il differenziale in base al valore di resistenza di terra al fatto che i banconi frigo sono equiparati a delle macchine e che si è in ambiente commerciale si potrebbe utilizzare un 300mA, cio' non ti esime di trovare e riparare il guasto
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[6] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto UtenteGCV » 12 mag 2011, 15:46

Quoto la ricerca guasto!
Avatar utente
Foto UtenteGCV
15 4 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 310
Iscritto il: 10 feb 2011, 9:50

0
voti

[7] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utente6367 » 12 mag 2011, 15:53

Il costruttore del banco frigorifero cosa dice?
Quale è la massima corrente di dispersione in assenza di guasto?
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto UtenteBiondo88 » 13 mag 2011, 15:44

Usare uno 0,3 per apparecchi dove ci potrebbe essere un contatto da parte di persone,non mi sembra una genialata.

perché???
La CEI 64-8 obbliga l'uso del differenziale da 30mA a protezione delle prese fino a 20A per uso domestico e similare, fino a 32A per uso industriale qualora destinate ad alimentare utilizzatori mobili usati all'esterno. Per le prese 10/16 usate nel supermercato per l'alimentazione dei banchi frigo (utilizzatori fissi usati all'interno), nulla vieta di utilizzare il differenziale da 300mA. Inoltre se la resistenza di terra è tale per cui c'è coordinamento tra il differenziale e l'impianto di terra, i 50V sulle masse sono garantiti, e così anche la protezione dai contatti indiretti, sia in presenza di differenziale da 30mA sia da 300mA.


Sono d'accordo con 6367 e con Elettrosiculo... Bisogna verificare la natura del guasto e se è di tipo differenziale cominciare ad interpellare il costruttore dei frigoriferi!

:-)
Avatar utente
Foto UtenteBiondo88
0 1
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 feb 2010, 18:18

0
voti

[9] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 mag 2011, 19:17

Biondo88 ha scritto:Bisogna verificare la natura del guasto e se è di tipo differenziale cominciare ad interpellare il costruttore dei frigoriferi!

Per me bisogna esser sicuri che la dispersione viene dal frigo, da riparatore posso dire di aver trovato spesso guasti non imputabili alla macchina, il frigorista si fa pagare! ;-)

...L'abbiamo detto in tanti di ricercare il guasto. :D
Ultima modifica di Foto Utenteelettrodomus il 13 mag 2011, 19:24, modificato 1 volta in totale.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[10] Re: differenziale che scatta

Messaggioda Foto Utentemir » 13 mag 2011, 19:22

elettrodomus ha scritto:Per me bisogna esser sicuri che la dispersione viene dal frigo,...

esatto, infatti angelosammarco non ha specificato che il magnetotermico differenziale sia dedicato alle due prese, o ad una zona.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti