Che funzione svolge praticamente la Bobina di Petersen, soprattutto nel nostro sistema di trasmissione dell'energia elettrica?
E quali sono le applicazioni al giorno d'oggi?
Bobina Petersen
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Non sono espertissimo sull'argomento.
Potresti guardare le pubblicazioni che ho citato nella mia risposta
del giorno 1 Settembre a Giovanna Anzivino
sempre nel forum IMPIANTI nel topic :
http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?t=106
Oppure potresti scrivere all'Ing. Zeno Martini una domanda
nella pagina web "Domande e Risposte"
Potresti guardare le pubblicazioni che ho citato nella mia risposta
del giorno 1 Settembre a Giovanna Anzivino
sempre nel forum IMPIANTI nel topic :
http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?t=106
Oppure potresti scrivere all'Ing. Zeno Martini una domanda
nella pagina web "Domande e Risposte"
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
-

m_dalpra
37,5k 6 10 12 - -EY Legend-

- Messaggi: 1155
- Iscritto il: 30 ago 2004, 11:04
- Località: Mestre (Venezia)
0
voti
[3] Bobina Petersen
Limita la corrente di guasto a terra nel punto di guasto.
Si hanno perciò i vantaggi:
- della riduzione della tensione totale di terra nell'impianto coinvolto dal guasto (e quindi riduzione delle tensioni di contatto);
- dell'autoestinzione del guasto (e quindi miglioramento della continuità di esercizio).
In Italia è prevista "a breve" l'applicazione alla rete di distribuzione (MT) Enel; il suo impiego è già diffuso in Germania per tensioni fino a 110 kV. Non mi risultano invece applicazioni al sistema di trasmissione AT, che è universalmente esercito con neutro a terra.
Paolo Moroni
Si hanno perciò i vantaggi:
- della riduzione della tensione totale di terra nell'impianto coinvolto dal guasto (e quindi riduzione delle tensioni di contatto);
- dell'autoestinzione del guasto (e quindi miglioramento della continuità di esercizio).
In Italia è prevista "a breve" l'applicazione alla rete di distribuzione (MT) Enel; il suo impiego è già diffuso in Germania per tensioni fino a 110 kV. Non mi risultano invece applicazioni al sistema di trasmissione AT, che è universalmente esercito con neutro a terra.
Paolo Moroni
-

Paolo Moroni
315 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 97
- Iscritto il: 3 set 2004, 0:49
- Località: Olgiate O. (Va)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)