Un impianto di illuminazione composto da due gruppi di 4 faretti con lampade alogene dicroiche 50 watt da 12 volt collegate ognuna ad un trasformatore prim. 220 V sec. 12 v alternata da 60 w.
Ogni gruppo di 4 lampade è collegato ad un relè finder 27.01.8.230 comandato da più pulsanti.
Mi chiedo se il contatto del relè che supporta max 10 A sia sufficente?
faretti 12 volt
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Lasciando perdere il come hai trattato male le unità di misura, (magari passeranno altri a porre rimedio, ma le hai trattate veramente male).
Il contatto ragionevolmente interrompe la fase per alimentare i trasformatori, ed è abbondantemente sufficiente. Se vuoi che duri anche molto negli anni, (bisognerebbe sapere un poco di spiù su questi trasformatori), non farebbe male un piccolo snubber.
Il contatto ragionevolmente interrompe la fase per alimentare i trasformatori, ed è abbondantemente sufficiente. Se vuoi che duri anche molto negli anni, (bisognerebbe sapere un poco di spiù su questi trasformatori), non farebbe male un piccolo snubber.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Job65 ha scritto:Mi chiedo se il contatto del relè che supporta max 10 A sia sufficente?
Si.
Mi preoccuperei piuttosto dei trasformatori da 60W con la lampada da 50W.
Mi associo a candy per avere informazioni aggiuntive sui trasformatori.
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
Mi scuso per le unità di misura ma come al solito andavo di corsa.
I trasformatori uno per ogni lampada sono:
The Lion 60 elettronic transformer
PRI 230/240 V 50/60 Hz
0,24/0,23 A
sec 11,5/12V alternata 10-60 W
I trasformatori uno per ogni lampada sono:
The Lion 60 elettronic transformer
PRI 230/240 V 50/60 Hz
0,24/0,23 A
sec 11,5/12V alternata 10-60 W
0
voti
Alla mia domanda se pur banale o meglio semplificata, basterebbe una risposta semplice e sicuramente non banale.
0
voti
Te l'hanno gia` detto due o tre volte, ma repetita juvant, il rele` con i suoi 10A basta ed avanza! Hai un totale di 400W, quello e` un rele` che puo` commutare piu` di 2kW.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
Job65 ha scritto:comunque grazie .....
enontelaprenderedai!!!!!!!!!!!!!!!!
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)