Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Rifasamento

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Rifasamento

Messaggioda Foto Utentespirit » 28 mag 2011, 19:40

Quadro elettrico generale bt in cabina i cui carichi sono suddivisi su due sbarre ciascuna alimentata da un trasformatore. le due sbarre possono essere collegate tramite congiuntore, i due trasformatori possono quindi andare in parallelo.
Il mio dubbio è il seguente...quanti quadri di rifasamento automatico prevedo?due cioè uno per ogni sbarra?
Vi ringrazio.
Avatar utente
Foto Utentespirit
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 28 ago 2008, 23:10

1
voti

[2] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 mag 2011, 11:37

Se esiste un congiuntore il parallelo si suppone sia solo momentaneo (per permettere la continuità di alimentazione quando si mette fuori servizio uno dei due trafo) , altrimenti non si capisce a cosa serva metterlo (potrebbe servire per isolare una semisbarra in caso di manutenzione , forse...). Quindi in questo caso direi due quadri di rifasamento automatico , uno per ogni semisbarra alimentati dal segnale amperometrico di un TA posto a valle del rispettivo interruttore generale.
Se funzionassero in parallelo sempre allora si può intsllare un solo rifasamento automatico con segnale amperometrico da TA sommatore che viene alimentato dai due TA sopra citati
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto Utentespirit » 29 mag 2011, 17:35

I due trasformatori potrebbero funzionare in parallelo con continuità.
Ma se poi, supponendo che un trasformatore basti per alimentare l'intero carico prima di futuri ampliamenti, decidessero di tenere il congiuntore chiuso e far funzionare un solo trasformatore la presenza di due quadri di rfasamento puó creare problemi?
Avatar utente
Foto Utentespirit
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 28 ago 2008, 23:10

1
voti

[4] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 mag 2011, 20:41

Mettendo due quadri questi funzionano in modo indipendente, ognuno riceverà il segnale amperometrico dal rispettivo TA posto su ognuno dei due arrivi trafo. Se si mette un quadro solo c'è l'incoveniente che se si usa con continuità un solo trafo il rapporto del TA da impostare sulla centralina automatica , dato dalla somma dei due attraverso il sommatore, potrebbe essere troppo alto per avere una regolazione fine del rifasamento, ma in condizioni normali (con i due trafo inseriti) non dovrebbero esserci problemi.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto Utentespirit » 29 mag 2011, 22:30

Scusa se insisto...
Quindi mi consigli di mettere 2quadri di rifasamento che funzioneranno correttamente anche se ho congiuntore chiuso ed un solo trafo inserito, giusto?
Avatar utente
Foto Utentespirit
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 28 ago 2008, 23:10

1
voti

[6] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 30 mag 2011, 7:22

Se hai un solo trafo chiuso e congiuntore inserito ,di quadri di rifasamento ne funziona solo uno, quello con il TA sotto l'interruttore generale BT del trafo in funzione. Con il congiuntore piu che altro ne metterei due nell'eventualità di funzionare con il congiuntore aperto (come dovrebbe essere normale)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[7] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto Utentespirit » 30 mag 2011, 7:45

Grazie mille massimo!
Avatar utente
Foto Utentespirit
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 28 ago 2008, 23:10

0
voti

[8] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto Utenteancarano » 9 lug 2012, 12:41

MASSIMO-G ha scritto: Se si mette un quadro solo c'è l'incoveniente che se si usa con continuità un solo trafo il rapporto del TA da impostare sulla centralina automatica , dato dalla somma dei due attraverso il sommatore, potrebbe essere troppo alto per avere una regolazione fine del rifasamento, ma in condizioni normali (con i due trafo inseriti) non dovrebbero esserci problemi.


Nel mio caso mi ritrovo con due trasformatori in parallelo sull'impianto, ma uno di scorta all'altro. Nel 99.9% della loro vita non lavoreranno mai contemporaneamnte.
E' presente un TA sommatore 5A+5A/5A
La domanda è questa: sulla centralina di rifasamento mi conviene impostare il primario del TA su 2000A (valore di un solo TA) piuttosto che su 4000A (somma dei primari dei due TA)?
Impostandolo su 4000A non rischierei di incappare in errori da parte della centralina?
Avatar utente
Foto Utenteancarano
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 25 mar 2010, 14:37


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti