Assorbimento a vuoto di un trasformatore BT/BT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
admin ha scritto:Corrispondono ad una potenza a vuoto
Quant'è il valore fornito dal costruttore?
- Codice: Seleziona tutto
trasformatore trifase ad isolamento a secco e raffreddamento naturale,
adatto per installazione all’interno tipo A.N., classe di comportamento al fuoco F0, classe di isolamento
materiali H, sovratemperatura in classe B:
I dati di targa del Trafo sono i seguenti:
· Potenza nominale 100 kVA;
· Tensione nominale primaria: 0,4 kV;
· Tensione minimale secondaria 0,4 kV;
· Tensione di cortocircuito: 3,1 %;
· Perdite a vuoto: 510 W;
· Perdite a carico: 1530 W;
· Gruppo di appartenenza: YNyn 0;
· Frequenza: 50-60 Hz;
· Rendimento: 98%.
maxxy ha scritto:Se il trafo è utilizzato come separazione galvanica di un impianto fotovoltaico ti consiglio vivamente di disattivarlo di notte tramite crepuscolare.
esatto, serve proprio a quello.
Per fare quello che mi dici dovrei mettere un contattore che separa l'avvolgimento secondario dalla rete Enel alla sera?
Oppure sarebbe meglio mettere due contattori, uno per ogni avvolgimento del trafo??
0
voti
admin ha scritto:Beh, allora ha consumato di meno di quanto avrebbe dovuto: 180 kWh
È per questo che ti sei sorpreso?
Ni,
scusa, ma come hai fatto questo calcolo??
Inoltre ritieni anche tu opportuno disalimentare il trafo come suggerito dal nostro maxxy??
1
voti
Iho ha scritto:scusa, ma come hai fatto questo calcolo??
Beh, non mi pare sia cosi difficile: le perdite a vuoto sono la potenza che un trasformatore consuma per il fatto di essere collegato alla rete. Per il tuo trasformatore valgono 510 W, facciamo mezzo kW per semplicità. Basta moltiplicare allora il mezzo kW per 24 che sono le ore di un giorno e per 15 che sono i giorni che hai considerato per trovare il consumo del trasformatore in kWh.
Iho ha scritto:Inoltre ritieni anche tu opportuno disalimentare il trafo come suggerito dal nostro maxxy??
Se vuoi evitare i consumi si.
1
voti
provo a fare un po di calcoli, mi potete confermare il ragionamento, per favore:
360 kWh al mese (mediamente) x 12 mesi = 4320 kWh/anno facendo lavorare il trafo senza staccarlo dalla rete di notte;
se apro il trafo per circa 4300 ore all'anno (la notte) (ore che si utilizzano - mediamente - per una valutazione dei risparmi energetici nel settore della pubblica illuminazione) avrò:
510 W x 4300 ore/anno = 2193 kWh risparmiati x 0,18 euro/kWh = 394,74 euro
Gianluca
360 kWh al mese (mediamente) x 12 mesi = 4320 kWh/anno facendo lavorare il trafo senza staccarlo dalla rete di notte;
se apro il trafo per circa 4300 ore all'anno (la notte) (ore che si utilizzano - mediamente - per una valutazione dei risparmi energetici nel settore della pubblica illuminazione) avrò:
510 W x 4300 ore/anno = 2193 kWh risparmiati x 0,18 euro/kWh = 394,74 euro
Gianluca
-

gianluca74
85 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 204
- Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)