maxxy » 27 giu 2011, 15:46
ANDREASCOLI ha scritto:perlomeno l' enel mi ha comunicato che lo stato del neutro è compensato
Come posso fare?
ANDREASCOLI NON CI SIAMO PROPRIO!!!
Secondo me hai fatto un po' confusione, un conto è come viene esercito in neutro lato MT ed un altro come viene gestito lato BT !!
Quello lato MT può essere isolato o compensato, lo decide il fornitore e l'utente si deve adeguare senza poter commentare, quello in lato BT è a discrezione dell'utente quale è più corretto da utilizzare!
Nei casi comuni si utilizza il TN-C o TN-S ma nessuno ti vieta in casi in cui è importantissima la continuità di servizio (industria chimica, siderurgica, ospedali ecc..) di utilizzate la configurazione IT a neutro isolato (il neutro lato BT però!)