Vi chiedo se secondo voi può essere corretto installare in un impianto fv con allaccio in media tensione un DG(Dispositivo Generale) che coincida con un DI (Dispositivo di Interfaccia). Mi spiego meglio.
Dopo l'arrivo del distributore normalmente ho il mio SPG e poi ho la mia protezione d'interfaccia cei 0-16 con DI associato.
Possono coincidere la DG e la DI(unico interruttore in media), pur avendo due relè di protezione PG e PI, che problemi tecnici possono sorgere ?
Grazie.
Gianluca
coincidenza DG e DI in media tensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
DG e DI possono coincidere. L'incoveniente è che se avevo intenzione di mettere la bobina a lancio con data logger sul DG ovviamente non lo posso fare in quanto il DI deve avere la bobina di minima. Per l'intervento come DI posso prevedere la richiusura automatica condizionata al reset manuale della protezione come DG
Con apposito software di richiusura non c'è nessun problema
Con apposito software di richiusura non c'è nessun problema
0
voti
Riporto alcune righe prese dalla Guida alle connessioni ENEL - in allegato-(penso che questo sia evidentemente valido per impianti connessi con ENEL).
Mi sembra di capire che in un impianto,ad esempio fotovoltaico, in cui si hanno degli assorbimenti (ausiliari, illuminazione esterna, telecontrollo etc..) nn posso far coincidere il DI con il DG.
Mi sfugge qualcosa?
Gianluca
Mi sembra di capire che in un impianto,ad esempio fotovoltaico, in cui si hanno degli assorbimenti (ausiliari, illuminazione esterna, telecontrollo etc..) nn posso far coincidere il DI con il DG.
Mi sfugge qualcosa?
Gianluca
-

gianluca74
85 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 204
- Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50
0
voti
Nel caso in cui non coincidano è possibile effettuare la richiusura automatica del dispositivo generale?
Qualcuno sostiene che tale richiusura è addirittura obbligatoria ma in merito non ho trovato nulla.
Qualcuno sostiene che tale richiusura è addirittura obbligatoria ma in merito non ho trovato nulla.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)