A valle di ciascun trasformatore ci sono delle batterie di condensatori rifasatori ma da oramai 10 anni a questa parte si presentano regolarmente dei problemi su un trasformatore in particolare: l'ultima batteria si è incendiata dopo appena un anno.
Anni fa furono fatti dei rilievi dall'Enel per misurare la distorsione armonica sulla rete ed è risultato un THD di tensione totale pari a 2,5 %; tale valore si è ripresentato a seguito di misurazioni da me effettuate a valle (dopo l'interruttore generale) di una delle partenze alimentate dal trasformatore (ma non immediatamente a valle del TRAFO) in esame. In questa sede è stato misurato anche un THD di corrente pari al 25% circa. A detta del personale tecnico interno della fabbrica questo vuol dire che non ci sono problemi di armoniche, poiché un THD così basso di tensione non dovrebbe causare danni ai condensatori, posti in parallelo al TRAFO e in ogni caso, essendo trascurabile (?) l'impedenza di rete e quella del TRAFO, i condensatori dovrebbero essere sempre sottoposti alla tensione perfettamente sinusoidale del TRAFO.Inoltre le batterie di condensatori sotto gli altri TRAFO non hanno mai avuto problemi. Quindi il personale tecnico interno è del parere che le batterie montate in questi anni sotto il TRAFO in questione sono di qualità scadente.
Ora mi chiedo: è giusto trascurare l'impedenza di rete (l'assorbimento di corrente delle utenze alimentate dal TRAFO in questione è di circa 2500 A)?
E' giusto inoltre dire che un THD di 2,5 % non danneggia i condensatori?
In che modo le armoniche di corrente vanno ad aumentare la tensione sui condensatori rifasatori?
Le sole armoniche di corrente possono daneggiare dei condensatori e farli bruciare? grazie a tutti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)