Alessandro ha scritto:Come questo che addirittura all'inizio non voleva neppure adeguare l'impianto.... le condizioni a volte sono davvero drammatiche. Solo per darti un'idea è da novenbre che mi chiede perché devo sostituire i cavi che in 15 anni non hanno mai avuto niente (sono ancora del tipo non inifugo)
Non mi sembra che esistano i cavi ignifughi, semmai esistono i cavi non propaganti la fiamma, o non propaganti l'incendio, o resistenti al fuoco.
In ogni caso non credo che i cavi in questione siano da sostituire perche' hanno 15 anni.
Da come capisco l'ambiente non e' ad obbligo di progetto e quindi sicuramente non vi sono pratiche VVF (il CPI) e quindi niente rischio incendio.
Quindi se nell'impianto sono presenti i vecchi cavi H07V-K, che non hanno nessuna resistenza al fuoco (ma che nessuno li fabbrica piu) potrebbero andare bene.
Ciao
Marco