Buongiorno, eccovi un quesito/richiesta d'aiuto:
Cercherò d'essere sintetito
un'azienda per lavorazione legnami/arredamento,
installato a tetto un impianto FV da 65KW nominali circa, con scambio sul posto,
rimodulato il rifasatore con cambio da due a quattro quadranti e spostamento del TAB a monte di tutta la linea (o di entrambe),
sabato e domenica (a impianti fermi, solo FV) sfasatura ok,
alla mattina e alla sera con impianto FV non a massima produzione e apparecchiature falegnameria non tutte operative discretamente buona la sfasatura,
nelle ore di maggior produzione dell'impianto FV e macchine in funzione a pieno regime o quasi sfasatura cosfi 0,5.
Prima dell'istallazione dell'impianto FV tutto ciò non succedeva.
M'hanno consigliato di introdurre dei filtri per le armoniche per risolvere il problema, vero?
Scusandomi, cordialmente
"Anomalie Reattive"
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Scusate, ma.....in questi casi......modulo rifasamento automatico....
"""primo considerare il Cosfì + sfavorevole e di conseguenza il cosfì ideale da raggiungere,la capacità rifasante è la scelta appropriata della taglia del modulo automatico ..rifasante...
D'altronde con la falegnameria in funzione a macchine rotanti con motore elettrico..cosa ci aspettiamo,....un cosfì da 0,9....???
"""primo considerare il Cosfì + sfavorevole e di conseguenza il cosfì ideale da raggiungere,la capacità rifasante è la scelta appropriata della taglia del modulo automatico ..rifasante...
D'altronde con la falegnameria in funzione a macchine rotanti con motore elettrico..cosa ci aspettiamo,....un cosfì da 0,9....???
0
voti
Buongionro,
prima dell'impianto FV la falegnamenria con il suo rifasatore automatico VArel a due quadranti aveva un cosΦ superiore allo 0,86.
Dopo l'istallazione del FV è stato sostituito il due quadranti a quattro quadranti automatico.
Per quanto riguarda le sfasature dell'impianto FV: in teoria all'uscita inverter il cosΦ è pari a 1,00. E nella pratica si discosta di poco da quel che ho potuto notare... quindi il mio dubbio parte dal quadro CA in giù, fino ai quadri enel e sue stesse cabine di distribuzione e posizione sulla linea stessa.
L'altra questione è che nel cavo in base a lunghezza e sezione si generano delle reattanze... d'accordo... ma:
giustificano tali sbalzi?
Ovvero, il problema, al di là del sole e delle temperature (sabato e domenica il cosΦ è ottimale), potrebbe essere nell'intasamento dell'autostrada (sezione cavi) e nella sporcizia che giunge da monte della nostra utenza enel.
Tuttavia dato che a ciò si fa un po' di fatica a rimediare, migliorando le armoniche delle reattanze ottongo un risultato significativo? (se lo chiedo all'oste mi dirà certo che sì
)
Forse i concetti sono un po' confusi, ma il tempo...
Un buon pranzo a tutti
cordialmente
prima dell'impianto FV la falegnamenria con il suo rifasatore automatico VArel a due quadranti aveva un cosΦ superiore allo 0,86.
Dopo l'istallazione del FV è stato sostituito il due quadranti a quattro quadranti automatico.
Per quanto riguarda le sfasature dell'impianto FV: in teoria all'uscita inverter il cosΦ è pari a 1,00. E nella pratica si discosta di poco da quel che ho potuto notare... quindi il mio dubbio parte dal quadro CA in giù, fino ai quadri enel e sue stesse cabine di distribuzione e posizione sulla linea stessa.
L'altra questione è che nel cavo in base a lunghezza e sezione si generano delle reattanze... d'accordo... ma:
giustificano tali sbalzi?
Ovvero, il problema, al di là del sole e delle temperature (sabato e domenica il cosΦ è ottimale), potrebbe essere nell'intasamento dell'autostrada (sezione cavi) e nella sporcizia che giunge da monte della nostra utenza enel.
Tuttavia dato che a ciò si fa un po' di fatica a rimediare, migliorando le armoniche delle reattanze ottongo un risultato significativo? (se lo chiedo all'oste mi dirà certo che sì
Forse i concetti sono un po' confusi, ma il tempo...
Un buon pranzo a tutti
cordialmente
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)